Тема: правильный запуск CoDeSys HMI

  1. #1

    По умолчанию правильный запуск CoDeSys HMI

    добрый день!
    проэкт отработал год,решил его дополнить
    и подправить, после доработки,
    загружаю проэкт в контроллер плк-110
    (визуализация в режиме симуляции работает).
    Пытаюсь запустить визуализацию в HMI -
    - не работает, дает ошибку "Communication Error (#0): Logout Performed"-
    После нажатия на кнопку OK новый вопрос "Do you want to re-log into thi target system?". Говорю "Да"
    визуализация появляется,но работает неправильно.
    Как правильно запустить визуализацию с контроллером?
    может в дериктории CoDeSys надо что поменять.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Попробуйте проект-очистить все-компилировать. После этого снова залейте проект в контроллер.
    Дирректорию проекта и компонентов не меняли?

  3. #3

    По умолчанию

    дирректорию проэкта менял, но главное на домашнем
    компьютере на столе загружаю проэкт в плк
    все в норме , демо режиме,может надо
    файл лицензии менять?

  4. #4

    По умолчанию

    вот, что мне ответили с ПРОЛОГ
    (Добрый день,
    Откомпилированную новую версию проекта нужно согласно документации скормить HMI. после этого связь должна восстановится.)
    что-то я не понял как это сделать?

  5. #5

    Lightbulb Самый тупой вариант...

    Только что сталкивался с подобными граблями.
    Ярлык на запуск HMI делали копированием того, который был (демо с роботом) и просто переправили адрес проекта?

    Если да, то там параметры зачем-то два раза прописаны - до адреса проекта и после него.
    То есть так: "C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\CoDeSysHMI\CoDeSysHMI.exe" /simulation "%адрес проекта%" /visu PLC_VISU /visudownload
    Если просто в конец дописать /target, то работать не будет, надо стереть /simulation. А его просто можно не заметить, если адрес у проекта длинный.

Похожие темы

  1. Правильный выбор
    от Slazonger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 17:05
  2. правильный радиатор для твердотельного реле BDH 250A
    от owennn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 15:49
  3. запуск CoDeSys HMI V3.4
    от КИП в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 14:11
  4. какой путь правильный
    от boom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 17:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •