Тема: ПЛК-160 сброс программы

  1. #101
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Lir2477, также пойдет Lir2466, либо любой другой с аналогичными характеристиками.
    А в ПЛК154 не подскажете какой аккумулятор? Брали партию 2-а 160 и 3 154 и вот такая беда.

  2. #102
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Уже должна была быть.
    Эта работа была на какое-то время оставлена.
    Мы вернулись к ней снова в октябре.
    Сейчас тесты уже должны закончится, и мы выложим.
    Когда уже будет новая официальная прошивка?

  3. #103
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию Прошивка новая(2.5.13), а проблемы старые

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Когда уже будет новая официальная прошивка?
    Я бы Вам посоветовал не очень-то надеяться на то, что прошивка 2.15.3 решила все проблемы
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Уже должна была быть.
    Эта работа была на какое-то время оставлена.
    Мы вернулись к ней снова в октябре.
    Сейчас тесты уже должны закончится, и мы выложим.
    Не знаю, что Вы там тестируете, но вот Вам совсем свежий случай.
    Есть объект, на котором смотирован щит управления котлом.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	%u0025D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B039.jpg 
Просмотров:	758 
Размер:	66.8 Кб 
ID:	16018 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	%u0025D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B042.jpg 
Просмотров:	865 
Размер:	104.1 Кб 
ID:	16019 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	%u0025D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B046.jpg 
Просмотров:	816 
Размер:	77.8 Кб 
ID:	16020

    Используется оборудование ОВЕН -ПЛК160+СП270. Модули расширения не используются.
    Щит управляет работой парового котела ДКВР с автоматизированной горелкой UNIGAS
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	%u0025D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B045.jpg 
Просмотров:	884 
Размер:	149.3 Кб 
ID:	16016 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	%u0025D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B043.jpg 
Просмотров:	747 
Размер:	112.2 Кб 
ID:	16017
    Объект не простой, котельная находится в тюрьме, в смысле, в исправительной колонии строгого режима. Туда особо не наездиться, не так просто войти и выйти. Пронести на территорию ноутбук можно только с большим геморроем. Фотографии сделаны начальником котельной, для инспектора ГОСПРОМНАДЗОРА, который должен был принимать объект. То ли он сам не захотел туда заходить, то ли его не пропустили, я не знаю.
    Немного о том как развивались события
    • Монтаж оборудования был выполнен в декабре 2013г. Монтажом и пуско-наладкой занималась другая организация, т.к. у нас нет лицензии на эти работы, лицензия есть только на проектирование(конструирование) технических средств. Присутствовал только в качестве разработчика ШУКа.
    • Объект был успешно сдан в эксплуатацию. Все работало. Все были довольны.
    • Котел не использовался до середины 2014г., затем были какие-то проблемы с горелкой. Но, в начале ноября 2014г., клиент решил включить котел в работу, но не тут-то было -на экране панели сообщение о потери связи с ПЛК. Пришлось ехать в тюрьму и разбираться с ШУКом.
    • а за это время нарисовалась обсуждаемая в этой теме проблема "ПЛК-160 сброс программы", о которой я и не подозревал, когда выбирал именно ПЛК160 для этого объекта. Уж очень понравилась возможность обойтись без модулей расширения. ПЛК160 очень подходил для решения задачи. Еще один сюрприз - "Капут программе при низких температурах" http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129096.
    • И так, 6 ноября с новой прошивкой 2.15.3 "в кармане" приехал в тюрьму с твердой уверенностью, что обновлю прошивку в ПЛК и все будет "sehr gut". Пока я там был все работало, на протяжении шести часов, лично неоднократно включал и выключал питание ШУКа, программа сохранялась. С чувством "глубокого удовлетворения" отправился домой

    Но как оказалось "не долго музыка играла, не долго...", спели бы мне обитатели этого исправительного учреждения.
    29 декабря мне позвонили и сообщили не радостную весть:- "На экране панели сообщение о потери связи с ПЛК"
    Пришлось 30 декабря, на кануне Нового года, опять ехать в тюрьму с надеждой, что может на этот раз дело в кабеле между панелью и ПЛК. Но мои надежды не оправдались.
    И так, первым делом решил посмотреть наличие программы в ПЛК. Не смотря на то, что КДС радостно сообщил об отсутствии программы в ПЛК, я не согласился с загрузкой новой программы и решил посмотреть наличие файлов в ПЛК.
    И вот не смотря на то, что КДС сообщает об отсутствии программы, ПЛК-браузер утверждает, что файлы программы на месте
    Команда "filedir"
    log.txt
    debug.txt
    local_addres.dat
    config.dat
    retain.bin
    DEFAULT.PRG
    DEFAULT.CHK
    INNER_RETAIN.1
    Для полного счастья не хватает файла "DOWNLOAD.SDB". Но и это еще не все. Скачанный из ПЛК файл программы имел размеры, меньше чем должен был иметь
    log.txt -26КБ
    debug.txt -14КБ
    local_addres.dat -1КБ
    config.dat -16КБ
    retain.bin -16КБ
    DEFAULT.PRG -12КБ, а должен быть -139КБ
    DEFAULT.CHK -1КБ
    INNER_RETAIN.1 -0КБ
    По утверждению персонала котельной, котел использовали в работе и вопросов не возникало. Перед тем, как ПЛК перестал работать, котел был остановлен по причине поломки насоса, около часа ночи питание ШУКа было выключено и при попытке включить его в 8 часов утра появилось сообщение о потери связи панели с ПЛК.
    debug.txt:
    2000. 1. 1 0: 0:32 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 1 0:15: 1 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 1 0:48:47 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 1 0:52:45 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 1 1: 2:32 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 5 20:58:19 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 5 20:58:40 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 5 21: 0:46 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 5 21: 2:55 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 5 21: 4:45 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 5 21:15:58 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 5 21:17:21 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 5 21:33:25 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 5 22:24:43 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 5 22:42: 6 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 5 22:55:33 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 5 23:10:10 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 6 0:30:30 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 8 18:35:45 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 8 20:16:11 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 8 20:20:50 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 8 20:21:25 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 8 20:22:20 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 8 20:25:37 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1. 8 20:29:37 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1.14 19:59:13 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1.14 22:23:16 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1.19 21:58:25 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1.19 22:38:29 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1.23 18:29:13 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1.23 18:38:17 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 1.24 0:30:43 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 2. 3 19:20:26 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 2. 5 5:59:16 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 2. 6 15:27: 8 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 2. 6 15:47:43 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 2.11 22:53:21 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 2.12 20:10:18 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 2.16 1:51:15 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 2.16 1:53: 8 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 2.16 2:14:14 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 2.16 12:33: 9 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3. 1 22:11:36 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3. 2 19:31:29 # 17 E PLC was reset by power!

    log.txt:
    2000. 1. 1 0: 0:32 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 1 0: 0:33 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 1 0:14:37 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 1 0:14:372000. 1. 1 0:15: 1 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 1 0:15: 2 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 1 0:47:46 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 1 0:47:47 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 1 0:48:47 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 1 0:48:48 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 1 0:52:27 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 1 0:52:28 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 1 0:52:45 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 1 0:52:46 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 1 0:57:49 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 1 0:57:51 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 1 1: 2:32 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 1 1: 2:33 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 1 1:19:39 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 1 1:19:43 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 5 20:58:19 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 5 20:58:20 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 5 20:58:20 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 5 20:58:20 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 5 20:58:40 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 5 20:58:41 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 5 21: 0:31 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 5 21: 0:33 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 5 21: 0:46 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 5 21: 0:47 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 5 21: 2:28 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 5 21: 2:31 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 5 21: 2:55 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 5 21: 2:56 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 5 21: 3:38 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 5 21: 3:40 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 5 21: 4:45 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 5 21: 4:46 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 5 21:15:42 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 5 21:15:45 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 5 21:15:58 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 5 21:15:58 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 5 21:17: 3 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 5 21:17: 7 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 5 21:17:21 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 5 21:17:22 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 5 21:27: 7 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 5 21:27:12 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 5 21:33:25 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 5 21:33:25 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 5 21:51:42 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 5 21:51:46 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 5 22:24:43 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 5 22:24:43 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 5 22:32: 0 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 5 22:32: 5 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 5 22:42: 6 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 5 22:42: 6 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 5 22:55:13 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 5 22:55:18 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 5 22:55:33 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 5 22:55:34 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 5 22:57:42 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 5 22:57:47 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 5 23:10:10 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 5 23:10:11 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 5 23:17:47 # 2 PLC STOPED
    2000. 1. 5 23:17:50 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 5 23:17:53 # 2 PLC STOPED
    2000. 1. 5 23:18:31 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 5 23:29:23 # 2 PLC STOPED
    2000. 1. 5 23:30:12 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 5 23:33:10 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 5 23:33:14 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 6 0:30:30 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 6 0:30:31 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 6 0:35:38 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 6 0:35:43 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 8 18:35:45 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 8 18:35:45 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 8 19:46: 2 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 8 20:16:11 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 8 20:16:12 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 8 20:20:50 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 8 20:20:50 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 8 20:21:25 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 8 20:21:26 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 8 20:21:26 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 8 20:21:26 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 8 20:22:20 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 8 20:22:22 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 8 20:22:33 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 8 20:22:38 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 8 20:25:37 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 8 20:25:38 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 8 20:28:50 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 8 20:28:51 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1. 8 20:29:36 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1. 8 20:29:41 # 1 PLC STARTED
    2000. 1. 9 1:55:21 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1. 9 1:55:23 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1.14 19:59:13 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1.14 19:59:18 # 1 PLC STARTED
    2000. 1.14 20:21:32 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1.14 20:21:34 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1.14 22:23:16 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1.14 22:23:21 # 1 PLC STARTED
    2000. 1.15 2:21:30 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1.15 2:21:31 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1.19 21:58:25 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1.19 21:58:30 # 1 PLC STARTED
    2000. 1.19 22:33:53 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1.19 22:33:55 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1.19 22:38:29 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1.19 22:38:34 # 1 PLC STARTED
    2000. 1.20 4:16:34 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1.20 4:16:35 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1.23 18:29:13 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1.23 18:29:18 # 1 PLC STARTED
    2000. 1.23 18:35:28 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1.23 18:35:28 # 12 Power up
    2000. 1.23 18:37:29 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1.23 18:37:31 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1.23 18:38:17 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1.23 18:38:22 # 1 PLC STARTED
    2000. 1.23 21:48: 3 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1.23 21:48: 5 # 11 Power down Backup power off
    2000. 1.24 0:30:43 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 1.24 0:30:47 # 1 PLC STARTED
    2000. 1.24 4:21:58 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 1.24 4:21:59 # 11 Power down Backup power off
    2000. 2. 3 19:20:26 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 2. 3 19:20:31 # 1 PLC STARTED
    2000. 2. 4 1:47:44 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 2. 4 1:47:45 # 11 Power down Backup power off
    2000. 2. 5 5:59:16 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 2. 5 5:59:21 # 1 PLC STARTED
    2000. 2. 5 23:31: 5 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 2. 5 23:31: 7 # 11 Power down Backup power off
    2000. 2. 6 15:27: 8 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 2. 6 15:27:13 # 1 PLC STARTED
    2000. 2. 6 15:41:27 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 2. 6 15:41:28 # 12 Power up
    2000. 2. 6 15:46:59 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 2. 6 15:47: 1 # 11 Power down Backup power off
    2000. 2. 6 15:47:43 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 2. 6 15:47:48 # 1 PLC STARTED
    2000. 2. 6 23:30:21 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 2. 6 23:30:22 # 11 Power down Backup power off
    2000. 2.11 22:53:21 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 2.11 22:53:25 # 1 PLC STARTED
    2000. 2.12 14: 1:56 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 2.12 14: 1:58 # 11 Power down Backup power off
    2000. 2.12 20:10:18 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 2.12 20:10:22 # 1 PLC STARTED
    2000. 2.15 19:37:43 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 2.15 19:37:44 # 11 Power down Backup power off
    2000. 2.16 1:51:15 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 2.16 1:51:18 # 1 PLC STARTED
    2000. 2.16 1:52:28 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 2.16 1:52:33 # 11 Power down Backup power off
    2000. 2.16 1:53: 8 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 2.16 1:53: 9 # 1 PLC STARTED
    2000. 2.16 1:55:51 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 2.16 1:55:56 # 11 Power down Backup power off
    2000. 2.16 2:14:14 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 2.16 2:14:15 # 1 PLC STARTED
    2000. 2.16 2:15: 9 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 2.16 2:15:14 # 11 Power down Backup power off
    2000. 2.16 12:33: 9 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 2.16 12:33:10 # 1 PLC STARTED
    2000. 2.16 12:37:43 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 2.16 12:37:48 # 11 Power down Backup power off
    2000. 3. 1 22:11:36 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3. 1 22:11:37 # 1 PLC STARTED
    2000. 3. 1 22:45:39 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 3. 1 22:45:42 # 12 Power up
    2000. 3. 1 22:49:59 # 11 Power down Switch to backup
    2000. 3. 1 22:50: 3 # 11 Power down Backup power off
    2000. 3. 2 19:31:29 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3. 2 19:31:31 # 1 PLC STARTED

    Лог терминала во вложении.
    Единственное сомнение в том, что время back-up working time было установлено равным 2 сек.
    Залил программу заново, back-up working time сделал равным 6 сек.
    Жду известий из тюрьмы и может сотрудники ОВЕН что-либо ответят, хотя они еще празднуют Новый год, я так думаю
    ЗЫ. Продолжение следует...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 06.01.2015 в 14:00.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #104

    По умолчанию

    petera, надо быть осторожней, как бы вас не закрыли в этой тюрьме до полного устранения проблемы.

  5. #105
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Дааа... Куда идёшь? В тюрьму. Крыша крыть? Нет внутрь сидеть.
    У меня опыта поменьше будет, до всех сюрпризов использовал всего 2-а 160-ых ( на овощехранилище и ПО"Курганприбор" ) и до сих пор с ними всё в порядке ( второй сезон пошёл) и лето они простояли в выключенном состоянии и по осени никто не напрягал. Да, и на ПО"Курганприбор" немного постоял и при минусе. Правда и панель я изначально пользовал "самкун", хотя с таким курсом теперь плотнее сяду на СПК "ОВЕН". И первый сюрприз был у меня примерно 2 недели назад на перенатальном центре, перестали сохраняться ретейны, но это похоже сам аккумулятор подвёл, причём сразу на двух ПЛК160, а 154 там же, так те сразу так себя вели. Получим аккумуляторы, сменю, там посмотрим что дальше будет.

  6. #106
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    А какой тип UNIGAS горелки там, на тюрьме стоит?

  7. #107
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    А какой тип UNIGAS горелки там, на тюрьме стоит?
    Вроде серии NOVANTA-CINQUECENTO http://www.cibitalunigas.ru/products...-8000-kvt.html
    С точки зрения ПЛК для него это просто "черный ящик", два контакта замкнул/разомкнул -ПУСК/СТОП и контролируй отсутствие аварийного сигнала от горелки(S3). Горелка может быть любого типа, главное, что она должна быть автоматизированная.

    ЗЫ. Самое интересное, что было изготовлено два одинаковых шкафа и оба в смонтированы в колониях, вот повезло мне
    Один здесь http://rup14.by/, а второй здесь http://odinnadcat.com/.
    Так вот, второй ШУК работает и прошивка ПЛК в нем родная.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 06.01.2015 в 15:36.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #108
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    В схеме есть QS1, это что за элемент? Он както связан с QF2? Это автомат с внешним расцепителем? АВВ?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 06.01.2015 в 18:36.

  9. #109
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    В схеме есть QS1, это что за элемент? Он както связан с QF2? Это автомат с внешним расцепителем? АВВ?
    Да, QS1 на схеме это независимый расцепитель для дистанционного отключения автомата кнопкой(грибком)
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-1.png 
Просмотров:	682 
Размер:	28.4 Кб 
ID:	16027
    http://www.electro.by/catalog/6-nizk...ro/1/product10

    ЗЫ. Эдуард! Мы отклоняемся от темы "ПЛК-160 сброс программы"
    Последний раз редактировалось petera; 06.01.2015 в 21:42.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #110

    По умолчанию

    Что-то беспокоит меня эта проблема. Начал разворачивать систему по городу на 160-х, очень бы не хотелось потом разъезжать по объектам и перезаливать программу.

Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 14:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 12:48
  4. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 16:36
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •