Коллеги! Как можно в MasterSCADA данные отправить/получить из виртуального COM-порта,созданного другой программой? Со в ставкой Window-контроллера ничего не понятно.
Коллеги! Как можно в MasterSCADA данные отправить/получить из виртуального COM-порта,созданного другой программой? Со в ставкой Window-контроллера ничего не понятно.
Пишу на Assembler-е за еду
А причем здесь Windows контроллер?
Данные в каком виде приходят? Какой то стандартный протокол или собственный?
Раз порт виртуальный, то и работать с ним можно как с обычным СОМ портом. Через тот же Modbus Universal MasterOPC.
Спасибо.
Обмен данными будет по протоколу Modbus ASCI. Значит есть только вариант работы через OPC?
Последний раз редактировалось Olegis; 19.03.2013 в 14:47.
Пишу на Assembler-е за еду
Да, используйте наш Modbus Universal MasterOPC Server
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
Спасибо.
RTU по UDP? Конвертер Ethernet-COM? Обычно у них все же TCP
Спасибо.