Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Управление мощным контактором без промежуточного реле?

  1. #1
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию Управление мощным контактором без промежуточного реле?

    Характеристики катушки: 1,6 A пусковой ток, ток удержания 0,3 А. Смущает индуктивная нагрузка, и миниатюрность реле в приборах.
    Прибор МВУ8-Р. Если управлять напрямую, не будет ли подгорания контактов? или как с этим бороться?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amkuznecov Посмотреть сообщение
    Характеристики катушки: 1,6 A пусковой ток, ток удержания 0,3 А. Смущает индуктивная нагрузка, и миниатюрность реле в приборах.
    Прибор МВУ8-Р. Если управлять напрямую, не будет ли подгорания контактов? или как с этим бороться?
    Про эти дела на форуме писано-переписано. Ищи.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    На такой пускатель однозначно надо ставить дополнительное реле (хорошее, не ИЕК, с контактами на 6-8А), пытаться управлять им напрямую с модуля не надо.

  4. #4
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    На такой пускатель однозначно надо ставить дополнительное реле (хорошее, не ИЕК, с контактами на 6-8А), пытаться управлять им напрямую с модуля не надо.
    Ну в МВУ на 4А

    И позвольте Вас же процитировать
    Да сразу напрямую. Дополнительные реле на релейные выхода контроллера - это ересь. И никаких rs цепочек, все и так работает отлично.
    Нашел поиском.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Для контакторов от 5 размера это не так.
    То откуда вы выдернули цитату - конкретно про элеваторы, там такие контакторы большая редкость. Оборудование запускается не часто, ресурс реле получается больше ресурса элеватора
    Вам шашечки или ехать?

  6. #6
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Для контакторов от 5 размера это не так.
    То откуда вы выдернули цитату - конкретно про элеваторы, там такие контакторы большая редкость. Оборудование запускается не часто, ресурс реле получается больше ресурса элеватора
    Вам шашечки или ехать?
    Не поверите у меня элеватор И такие контакторы на запуск норийных конвейров, Аш 12 штук

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Какая мощность двигателей?
    Чей двигатель, чей редуктор?
    Ковши большие, маленькие, пластик, металл?
    Чьи нории если не секрет?
    Какие контакторы?
    УПП? Звезда-треугольник?
    Последний раз редактировалось SBER; 21.03.2013 в 22:44.

  8. #8
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Турция все, нории 18 метров, ковши пластик, контакторы смотрю на IEK, по деньгам в общем, Двигателя 18 кВт - звезда

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Не смотрите на ИЕК, смотрите на шнайдер ПМУ. Такие можно подключать напрямую, есть сугубо положительный личный опыт.
    А то характеристики написали, как будто там нории на 200т/ч с движками на 40-50 КВт.

  10. #10
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    на шнайдер денег не дадут, в три раза дороже

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. управление твердотельным реле
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 16:00
  2. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 10:45
  3. Твердотельное реле
    от Roman839 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:33
  4. плк.реле.
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 11:40
  5. э/м реле в ПЛК
    от ИжГТУ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 10:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •