Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Реализация автомата горения?

  1. #1
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию Реализация автомата горения?

    Кто нибудь делал? По образу и подобию LGK LGK16. И насколько корректно данное решение будет с точки зрения безопасности эксплуатации?

  2. #2

    По умолчанию

    За безопасность отвечает проектная схема сигнализации и блокировки.
    Автомат горения работает отдельно.

  3. #3
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Ну как же, все блокировки отрабатывает как раз автомат горения Датчик пламени, датчики давления воздуха, подключены непосредственно к автомату горения

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Не вдаваясь в подробности скажу:
    -Автомат горения ставьте только стандартный.
    Хотя хитрого в нем ничего нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Слово автомат горение можно понимать по разному.
    Если как у вас котелок по подобию АГВ то схема управления понимается как автомат горения.
    А если у вас котел 50 т/час автомат горения понимается иначе.

  6. #6
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Слово автомат горение можно понимать по разному.
    Если как у вас котелок по подобию АГВ то схема управления понимается как автомат горения.
    А если у вас котел 50 т/час автомат горения понимается иначе.
    Я привел как пример LGK LGK16, газовая горелка 9600 кВт.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amkuznecov Посмотреть сообщение
    Я привел как пример LGK LGK16, газовая горелка 9600 кВт.
    А как с Ростехнадзором собираетесь своё творение потом согласовывать?
    Если каждый подобные вещи начнёт разрабатывать самостоятельно - тут и до беды недалеко...

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amkuznecov Посмотреть сообщение
    Кто нибудь делал? По образу и подобию LGK LGK16. И насколько корректно данное решение будет с точки зрения безопасности эксплуатации?
    На столько, насколько будут выполнены требования технических нормативно-правовых актов (ТНПА) в области обеспечения требований безопасности для данного вида изделий.
    1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (далее – Технический регламент) вступил в силу с 15 февраля 2013 года. (До 15 ноября 2013 года допускается производство и выпуск в обращение на таможенной территории Таможенного союза продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу Технического регламента обязательной оценке (подтверждению) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства – члена Таможенного союза, без документов об обязательной оценке (подтверждении) соответствия и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке); http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Do...S%20GazApt.pdf
    2. Для выполнения требований ТР ТС «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» смотрим перечень стандартов http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Do...tandGazApt.pdf.
    3. В соответствии с ТР "Приборы и средства автоматизации для газовых горелок и аппаратов (блоки и панели для автоматического розжига)" подлежат подтверждению соответствия в форме декларирования.
    3. Необходимо выполнить соблюдение требований Р.р. 2; 3; 4; 7 ГОСТ Р 52219-2004 "Системы управления автоматические для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний" http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%...52219-2004.pdf.
    Ваш автомат горения относится к техническому устройстве используемому на опасном производственном объекте.
    Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах http://certgroup.ru/d/51042/d/pravil...stv_na_opo.pdf

    Разрешение Ростехнадзора на применение обязательно.
    Можно получить разрешение и на единичный экземпляр и на серийную продукцию. В любом случае нужна экспертиза промышленной безопасности.
    Порядок получения и пакет документов см. Административный регламент... http://certgroup.ru/d/51042/d/reglam...azresheniy.pdf
    Вопрос нужно ли это Вам?
    Возможно еще нужна лицензия на право изготовления, сказать не могу, я из Белоруссии. У нас нужна лицензия только на право конструирования технических устройств используемых на опасных производственных объектах, на изготовление таких устройств лицензию отменили.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    petera спасибо!

Похожие темы

  1. Реализация таймеров
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 08:39
  2. реализация трм212 на плк 110-60
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 21:46
  3. реализация пид
    от markinmo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 20:24
  4. Реализация библиотек САУ-МП
    от Василий Куц в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 08:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •