Как сделать управление насосами (прежде всего отопления) при использовании прибора без модуля расширения, куда подключать и как лучше настроить? Спасибо.
Как сделать управление насосами (прежде всего отопления) при использовании прибора без модуля расширения, куда подключать и как лучше настроить? Спасибо.
ТРМ132М не реализуется без МР1. Функции реле прописаны в заводской прошивке.
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, у Вас в контуре отопления два насоса или один?
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
Если насос один, то можно действительно воспользоваться реле "аварийный насос". Датчик-реле давления придется подключать (либо в момент запуска имитировать его сигналы):
- подключаете Ваш насос через реле №6 ТРМ132М;
- в параметре Использ.авар.нас. указываете "да";
- запускаете отопление (кнопка пуск/стоп);
- через 30 сек. прибор выдаст сообщение "авария насоса 1" и попытается включить на МР1 насос 2; еще через 30 сек. отобразит "авария насос1, насос2" и замкнет свое реле №6;
- в этот момент необходимо обеспечить сигнал "есть перепад давления" на дискретном входе С5.
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
Надежда приветствую
Решил не создавать новой темы и отписать сюда, так как возможно аналогичная проблема в настройке
Имею объект на котором реализовывал такой же режим но с помощью Данфос контроллера, проблем не возникало.
По совету знакомого стал "счастливым" обладателем ТРМ132-М, и при настройке возник вопрос.
Ситуация такова
Имею ГВС и отопление, насос 1 в ГВС и 1 в Ооплении, датчики давления ставить не планирую.
Скажите плиз как настроить без модуля расширения MP1 и датчиков давления, управление насосами через Аварийный насос 1 ГВС и аварийный насос 1 Отопления ?
Полагаю не каждый планирует ставить более 1 насоса и ставить датчики давления ?
Возможно ли настроить следующим образом ?
1. Изменить логику работы дискретных входов на 00011000, либо оставить так же подключив параллельно насосу реле на 220В с коммутацией контактов датчика давления. Логика работы такова где сработал датчик давления тот насос и активен в данный момент ? Возможно ли в конфигурации вообще отключить насосы 1 и 2 , дабы система их не выбирала ?
2. Подключить насосы к реле аварийных насосов ?
Вы пишете нужно в определенный момент времени замкнуть контакты дабы создалось впечатление наличия перепада давления? Но ведь перепад давления мог иметь место быть и когда насосы были остановлены !
Не считаете что это не верная логика работы ? Или я ошибаюсь, но получается когда остановлены насосы еще и надо сбросить давление в системе чтоб датчик увидел падение давления ? Или я прав можно замкнуть и он будет думать всегда что насос включен или не включен но перепад давления есть ?
Заранее благодарю за ответ, надеюсь скорый, (через пару дней запускать отопление на совем доме и честно уже сомневаюсь в верности покупки контроллера 132М (((, не ужели Данфос лучше (()
Удачи
Последний раз редактировалось zosa; 13.10.2013 в 11:33.
Нашел в инструкции, логическая единица на дискретном входе это напряжение от 12 до 36 вольт, логический ноль от 0 до 4 вольт
На ТРМ132М имеется выход 24 вольта, если использовать его , поставив реле параллельно цепи насоса , и эти реле коммутировать 24 вольта с выхода ТРМ132М на контакт С5 и соответственно вторым реле на контакт С6 дискретных входов получим имитацию работы реле давления ?
Скажите возможно ли в будущем предусмотреть возможность выбора наличия или отсутствия основных насосов, как это сделано с аварийными насосами, для возможности использования реле аварийного насоса как основного. Также предусмотреть возможность выбора с датчиком давления или нет?