Добрый день.
ТТР HD-4044.ZD3 рассчитано на коммутацию от 40 VAC, будет ли оно коммутировать 24 VAC?
Заранее благодарен Николай
Добрый день.
ТТР HD-4044.ZD3 рассчитано на коммутацию от 40 VAC, будет ли оно коммутировать 24 VAC?
Заранее благодарен Николай
Спасибо за помощь
Попробовал коммутировать 24 вольта ТТР HD-2544.ZD3 нагрузкой служит лампочка 24 В 2 Вт РАБОТАЕТ
Подключил тэн 24 В ток 2 А (номинальная нагрузка) работает (на кратковременный импульс примерно 1-2 с тэн "реагирует")
Осциллографам позже замеряю форму сигнала (уверен все будет правильно работать)