Показано с 1 по 6 из 6

Тема: HD-2544.VA-управление переменным резистором

  1. #1

    По умолчанию HD-2544.VA-управление переменным резистором

    Добрый день!
    Может кто подскажет?
    Присоединил к ТТР HD-2544.VA переменный резистор на 500кОм.
    При измерении напряжения в цепи нагрузки, реле начинает повышать напряжение только с положения резистора по середине(примерно с 250кОм), в следствии чего остается мало места для плавности регулировки.
    Может в описании ошибка, что нужно использовать переменный резистор на 470кОм. И в продаже таких найти не могу, если есть, то только мощностью 0,25 Вт, а надо на 0,5 Вт. На испытуемом резисторе есть только надпись В500К, на тестере показывает 500кОм, может не подходит для этих целей?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ефим Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Может кто подскажет?
    Присоединил к ТТР HD-2544.VA переменный резистор на 500кОм.
    При измерении напряжения в цепи нагрузки, реле начинает повышать напряжение только с положения резистора по середине(примерно с 250кОм), в следствии чего остается мало места для плавности регулировки.
    Может в описании ошибка, что нужно использовать переменный резистор на 470кОм. И в продаже таких найти не могу, если есть, то только мощностью 0,25 Вт, а надо на 0,5 Вт. На испытуемом резисторе есть только надпись В500К, на тестере показывает 500кОм, может не подходит для этих целей?
    У тебя переменный резистор включен по схеме реостата. Сопротивление реостата может меняться от ноля до максимума. Чтобы улучшить плавность регулирования напряжения на нагрузке можно взять переменный резистор меньшего номинала. Номинал резистора нельзя брать слишком малым, иначе на нагрузке при максимальном значении сопротивления реостата будет присутствовать напряжение. Попробуй взять резистор на 200 ... 300 кОм. Если наличие остаточного напряжения на нагрузке не страшно, то можно взять резистор и меньшего номинала.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif 2.gif (5.4 Кб, Просмотров: 39)
    Последний раз редактировалось IVM; 17.04.2013 в 12:08.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Номинал резистора нельзя брать слишком малым, иначе на нагрузке при максимальном значении сопротивления реостата будет присутствовать напряжение. Попробуй взять резистор на 200 ... 300 кОм. Если наличие остаточного напряжения на нагрузке не страшно, то можно взять резистор и меньшего номинала.
    Спасибо! Именно это и хотел услышать! Напряжение на нагрузке планируется от 100 до 220 вольт, я думаю, что резистор на 200кОм вполне подойдет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Последовательно поставить постоянный резистор, чтобы в сумме с переменным было 470 кОм

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Последовательно поставить постоянный резистор, чтобы в сумме с переменным было 470 кОм
    Если сделать так, как Вы пишите, то напряжение на нагрузке вообще меняться не будет. Напряжение на нагрузке будет меняться от нуля до максимума, если сопротивление резистора, подключенного к входу, ТТР меняется от максимума до нуля.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ефим Посмотреть сообщение
    На испытуемом резисторе есть только надпись В500К, на тестере показывает 500кОм, может не подходит для этих целей?
    Если резистор советский, то буква В означает обратнологарифмическую характеристику, а Вам нужен резистор с линейной характеристикой - буква А (кириллица, отечественный стандарт) или буква В (латиница, западный стандарт).

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 10:31
  2. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 12:16
  3. управление по смс
    от Максим Заборонкин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:38
  4. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5