Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Конфигурирование сети модулей ввода-вывода

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если в заводских сетевых настройках модулей стоят одинаковые базовые адреса
    Если бы было иначе - я спрашивал бы?
    Ответ не засчитан

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    Если бы было иначе - я спрашивал бы?
    Ответ не засчитан
    Видал я таких счетоводов. Если так оно и есть, то и спрашивать не надо.

  3. #3
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Видал я таких счетоводов. Если так оно и есть, то и спрашивать не надо.
    Ну, что лично мне делать - я лучше знаю, коллега.
    Свои познания я оцениваю скромно, потому и надеюсь, что найдутся более опытные товарищи. Ну, странно мне, что вот так прям каждый МВВ берут, ставят на стол, конфигурируют, подписывают, монтируют - и все так чинно-благородно и без ошибок Как говаривал Константин Сергеевич, "не верю!"

  4. #4
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Ну что ж, видимо, один я такой ленивый, хочу странного - конфигурировать собранную систему.

    Посему вопрос завешиваю на будущие поколения, вдруг кому будет интересно. А лично мои эксперименты, к сожалению, короткие, показывают следующее:

    1) включил параллельно 2 модуля - МУ110 и МВ110 с заводскими настройками. Ну, резисторчик вмочил в один из каналов (D+), на всякий пожарный. Результат - ничего не сгорело. Уже хорошо.

    2) в таком режиме конфигуратор, естественно, ругается. Но есть 2 "но":

    - первое "но": дернув переключатель 2 на МУ110, я смог установить связь и прописал сетевой адрес 11, хотя так и не понял - вроде как в МУ110.
    - второе "но": после этого МУ110 став вязаться с конфигуратором, как кролик с крольчихой. Я уж и заводские настройки в порту задавал, и "правильный теперь" адрес 11 - все равно связь устанавливается, данные в порт шлются. Понимаете, что у дивляет: наличие МВ110 на шине с его заводскими настройками не мешает МУ110 влазить в связь даже тогда, когда я в настройках порта Конфигуратора ставлю "Заводские настройки".

    Вообще, эксперименты были бы короче и проще, если бы Конфигуратор был "поумнее". Думаю, его писали левой ногой.
    Действительно:
    - задаешь в настройках порта адрес 16.
    - На шине висят МВ110 с заводскими настройками (то есть, адрес 16 - верно?) и МУ110 с адресом 11.
    - Даешь "Установить связь". С кем должен связаться Конфигуратор с большой буквы "КЫ"? Ага, я тоже думал, что с МВ110.

    А на самом деле - с МУ110. Смотрим приложение, там как раз все красиво видно: адрес был задан 16, Конфигуратор радостно отрапортовал, что связь установлена, а потом я читаю все параметры прибора и вижу - связь-то не с МВ110, а с МУ110, и адрес его указан - 11. Это тоже видно на заднем плане (я проделал эту процедуру не раз).
    Думаю, что-то Конфигуратор врет, но некогда разбираться с корявым субпродуктом. Довольствуюсь тем, что основной продукт (модули) работает отлично. А уж остальное... ЩАС придет Андреев Николай и мой постинг покромсает
    2013-04-19_Конфигуратор_Мх110.jpg

Похожие темы

  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  2. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  3. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53
  4. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 12:00
  5. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •