Тема: Упаковка переменных ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Упаковка переменных ПЛК

    Добрый день, с помощью форума закончили программу управления вентиляцией, освещения, влажности и т.д. здания. Теперь нужно подключить к MasterScade через OPC. Проблем с битовыми переменными нет, пакуем и передаем маской. Но как лучше передавать уставки времени (формат НН, ММ), их набирается более 32 шт. Можно конечно упаковать в TOD, но как я понимаю количество передаваемых переменных уменьшиться только вдвое. Можно ли преобразовать в строку или массив?
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, ramilgim.
    Цитата Сообщение от ramilgim Посмотреть сообщение
    Но как лучше передавать уставки времени (формат НН, ММ), их набирается более 32 шт. Можно конечно упаковать в TOD, но как я понимаю количество передаваемых переменных уменьшиться только вдвое. Можно ли преобразовать в строку или массив?
    На мой взгляд лучше всего перейти к байтам (-: байт от 0 до 255, что полностью перекрывает потребности хранения часов и минут.
    Но в целях экономии памяти можно опуститься до уровня бит:
    Для хранения числа от 0 до 59 необходимо 6 бит + 5 бит для часов итого 11 бит для хранения часов и минут.
    умножим на 32 и получим минимально необходимое количество бит для хранения Вашей информации 44 байта или 22 регистра.
    В общем массив байт рулит и бибикет
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    тут похоже вопрос о том, возможно ли передать в скаду и обратно кучу данных в виде строк, чтобы обойти ограничение в 32.

  4. #4

    По умолчанию

    У нас скада на 1000 точек, но и семь зданий (общее кол-во вентситем более 80 шт. )

Похожие темы

  1. Опрос переменных
    от ramilgim в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 17:49
  2. Упаковка 32 дискретных значений
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 13:04
  3. Опрос переменных
    от ck1zy в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 11:27
  4. упаковка входов/выходов
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:06
  5. Значения переменных bad
    от AndrRus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 01:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •