Первая пробная работа со SCADA. Слишком длительный период обмена между ПК и МВ, ТРМ, где и что нужно скоординировать. Нужна передача данных на ПК в режиме реального времени. Спасибо
Первая пробная работа со SCADA. Слишком длительный период обмена между ПК и МВ, ТРМ, где и что нужно скоординировать. Нужна передача данных на ПК в режиме реального времени. Спасибо
Какой период опроса устройств используется? Какой используете ОРС сервер? Какое время отклика требуется?
Приложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать.
Спасибо.
ОРС - ОВЕН, период опроса -1 такт в 1000мс., время отклика желательно минимально возможное
А переменных сколько?
На протоколе ОВЕН вы больших скоростей не добьетесь. Если перевести на протокол Modbus RTU и использовать наш Modbus Universal, то скорость можно увеличить.
http://www.insat.ru/products/?category=399
Спасибо.