Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
В заводском цехе монтируем. Трех этажном. Плюс наличие шестикиловольтных двигателей . Только проводная связь подходит.
Цикл ПЛК = 50 ms.
У ПЧ и ветки с приборами скорость и так 9600. (это максимальная у сторонних приборов и ПЧ)
ПЛК110 куплен в апреле.
Цикл 50 мс - это очень много, больше 20 не рекомендую.
При сбоях в ПЛК пишется лог - в логе есть сбои?