Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: Возможности входов МВ110

  1. #11
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Тогда мостик миниатюрный и резистор
    И конденсатор же ж! Тогда уж да... Но мы никак не используем в этом случае этот чудный двухполярный оптрон (которых я раньше и не видывал, кстати). А где кайф?
    Ща прибежит кто-то и скажет: так реле поставьте с 220-вольтовой обмоткой, я завсегда так делаю!
    Вот это будет "приехали"

    Если у специалистов ОВЕНа хватит упорства прочесть весь наш треп, то позволю сформулировать пару вопросов:

    1) известно ли вам, как поведет себя МВ110-16ДН при подаче на его вход 220 В через органичивающий резистор? Возможно ли считывание устойчивого сигнала?

    2) каковы свойства антидребезгового фильтра упомянутого модуля? Можно ли ткнуть в описание этих свойств?

  2. #12
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    И конденсатор же ж! Тогда уж да... Но мы никак не используем в этом случае этот чудный двухполярный оптрон (которых я раньше и не видывал, кстати). А где кайф?
    Ща прибежит кто-то и скажет: так реле поставьте с 220-вольтовой обмоткой, я завсегда так делаю!
    Вот это будет "приехали"

    Если у специалистов ОВЕНа хватит упорства прочесть весь наш треп, то позволю сформулировать пару вопросов:

    1) известно ли вам, как поведет себя МВ110-16ДН при подаче на его вход 220 В через органичивающий резистор? Возможно ли считывание устойчивого сигнала?

    2) каковы свойства антидребезгового фильтра упомянутого модуля? Можно ли ткнуть в описание этих свойств?
    Лично я сомневаюсь ,что это 2х полярный оптрон ,второй диод защитный . ИМХО
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #13
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Лично я сомневаюсь ,что это 2х полярный оптрон
    Помнишь старый фильм "В четверг в хорошую погоду"? Там Даль говорит: "Вот вы говорите, не может быть. И я говорю, не может быть. А ведь было..."

    Я ж повторяю, сам такого оптрона в руках не держал. Но смотрю схему на рис. Б5 и Б.6 Руководства по эксплуатации МВ110-16ДН и вижу, что в первой имеем вытекающий со входа ток, во второй - втекающий. За что и выбрал этот модуль, ибо восхитился.
    Да и в описаниях все время повторяется "двунаправленный вход"...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Возможности SCADA
    от Иван_Хабаровский в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 21:32
  2. MasterScada прием маски входов мв110-16дн
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 16:54
  3. возможности плк110 р-м