Тема: ип320+мв110 и masster scada

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию ип320+мв110 и masster scada

    Доброго времени суток. У меня к панели ип320 подключен мв110-224.4тд. Подключил всё к пк с Master Scada, но теряется связь то с панелью-то cMaster Scada.

  2. #2

    По умолчанию

    А как вы подключили к компьютеру? Кто у вас мастер на сети?
    Опишите схему подключений.
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Панель мастер. Модуль подключен к панели по rs485, затем через преобразователь к пк.

  4. #4

    По умолчанию

    На стороне компьютера какой OPC стоит?
    Как именно теряется связь? Если у вас OPC в режиме Slave то вы должны будете производить в него запись из панели.
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    На стороне компьютера стоит owen rs485 opc server exe. Связь теряют поочерёдно Scada и панель. Мне нужно читать переменные с МВ110 и в Master Scada и в панели
    А каким образом определить в каком режиме OPC?

  6. #6

    По умолчанию

    ОВЕН?
    Насколько нам известно, панель работает только по протоколу Modbus. Скорее всего у вас получилось два мастера по сети, причем один с протоколом ОВЕН, а другой с Modbus. Не удивительно что связь пропадает.
    Вам нужно установить на компьютер наш Modbus OPC сервер - например можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    В узле задайте режим Slave, добавьте устройство с уникальным адресом, и добавьте двунаправленных тегов. В регистры этих тегов вам необходимо будет писать значения из панели.
    Спасибо.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Через СКАДА-систему т.е. ОРС-мастер считывает переменные с МВ, передает данные в СКАДА, а она уже транслирует эти данные в панельку через тот же ОРС. Такое возможно сделать? По вышеизложенным рекомендациям у меня не получается.
    Последний раз редактировалось jus; 14.06.2013 в 18:55.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 11:27
  2. ип320 и мв110
    от jus в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 15:01
  3. ПЛК100+МВ110 1ТД+ИП320
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 23:22
  4. ПЛК110+5 МВ110-8А+СП270+SCADA
    от Grafik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 11:09
  5. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •