Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Транзисторные выходы на ПЛК 63.

  1. #1

    Exclamation Транзисторные выходы на ПЛК 63.

    Добрый день. Достался мне контроллер ПЛК 63-РККККК.М. Т.к. никогда с таким не работал сижу вот разбираюсь изучаю. Сначала с входами, потом с панелью, дошел до выходов и возникла проблема. Единственный релейный выход коммутирует релюшку, остальные 5 транзисторных выходов сразу замыкают реле и никак не управляют ей. Схему собрал согласно РЭ ПЛК63 (Рисунок Б.10 – Схема подключения нагрузки к ВЭ типа К (диод VD1 должен быть рассчитан на напряжение 100 В и ток 1 A)). Только подаю напругу на контроллер, релюшка сразу замыкается и программно никак выход не реагирует. В тестовой программе, в Конфигурации ПЛК, хоть ноль, хоть единица реле всегда замкнуто. Пробовал встроенный БП, пробовал сторонний БП - все одинаково. Может я где то что то упустил? Или контроллер потому и не пригодился предыдущему владельцу из-за того что он выхода подпортил? Если такое конечно возможно?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Сжечь транзисторные выходы? Нет ничего проще!
    Проверяется тестером на отключенном контроллере.

  3. #3

    По умолчанию

    Тестером в выключенном состоянии не прозваниваются. При подаче "1" на выход тоже никакой реакции. Как быть?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
    Тестером в выключенном состоянии не прозваниваются. При подаче "1" на выход тоже никакой реакции. Как быть?
    Вы в курсе, что дискретные выходы ПЛК63 имеют тип REAL?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Вы в курсе, что дискретные выходы ПЛК63 имеют тип REAL?
    Скрины в приложении. При замыкании Х1 - Выход У1 срабатывает ибо он единственный релейный. При замыкании Х2 в конфигурации ПЛК на выходе имеются изменения, а физически на контроллере ничего.
    Алексей. Я не исключаю варианта что я туплю. В приложении скрины простейшей программы. Посмотрите пожалуйста что не так?config6.jpgconfig3.jpgconfig4.jpgconfig5.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Проблема явно аппаратная. Отладчик показывает, что все включено. Выложите схему подключения выходов, кстати там открытый коллектор N-P-N, если я не ошибаюсь.

  7. #7

    По умолчанию

    Проблема явно аппаратная. Отладчик показывает, что все включено. Выложите схему подключения выходов, кстати там открытый коллектор N-P-N, если я не ошибаюсь.
    Можно вообще на выход между + и - подключить омметр и смотреть открыт-ли там ключ всегда или нет при поданном питании, естественно и без подключенной нагрузки.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Проблема явно аппаратная. Отладчик показывает, что все включено. Выложите схему подключения выходов, кстати там открытый коллектор N-P-N, если я не ошибаюсь.
    Все верно. Оптопары транзисторные n–p–n типа. Подключаю. согласно схеме из РЭ на диске: схема в приложении.
    config7.jpg

  9. #9

    По умолчанию

    Если все так, то в ремонт.

Похожие темы

  1. ПЛК 160 и транзисторные выходы
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 00:13
  2. Транзисторные выходы в серии 110
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 23:24
  3. перемычки на входах плк-63
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 18:49
  4. станочек на плк-63
    от maksimov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 21:53
  5. транзисторные выходы плк
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 13:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •