  1. #1

    Exclamation Конфигуратор МВ110

    Здравствуйте!
    На днях наш завод приобрёл несколько новых модулей серии МX110 и при их конфигурировании возникла проблема.
    Где-то у половины приборов (например у модуля МУ110-16Р) в настройках конфигуратора отсутствовала настройка протокола связи, у других же она была. Как я понял, в этих приборах реализовано автоматическое определение протокола.

    Так вот, из-за того, что теперь нельзя явно указать протокол в настройках, конфигуратор, видимо, теперь всегда устанавливает связь с такими приборами по протоколу OWEN. Мне надо сконфигурировать приборы для работы по протоколу MODBUS, но из-за этого новшества я не могу задать последовательные адреса приборам (1, 2, 3, 4, 5 и тд.).
    Теперь, если, скажем, задать модулю МУ110-16Р адрес 1, то номер следующего прибора придётся забивать 17 (так как протоков OWEN выделяет под прибор 16 адресов), и если задать другому прибору номер меньше 17-и, то в первый раз он настроится хорошо, но потом с ним невозможно будет связаться из конфигуратора, и связь всегда будет устанавливаться вместо нужного прибора, с прибором МУ110-16Р. Спасает от этого только восстановление заводских настроек и повторное задание адреса прибору по канонах протокола OWEN.

    Может я что-нибудь не правильно делал? Хотелось бы разобраться в этой ситуации.
    Последний раз редактировалось Иван Михайлов; 19.06.2013 в 14:55.

  2. #2

    По умолчанию

    Извиняюсь, поторопился, когда создавал эту тему. Данный вопрос уже поднимался ранее.
    Оказывается действительно приборы конфигурируются по протоколу ОВЕН, и пока, как я понял, ничего с этим не поделать.
    Но ведь приборы, в которых протокол настраивается, адресуются как надо.
    Неужели так сложно это исправить? Или всем приборам сделать настройку протокола, или в конфигураторе сделать выбор протокола связи в настройках порта.
    А так текущая система настройки очень неудобна при большом количестве приборов.
    Последний раз редактировалось Иван Михайлов; 19.06.2013 в 15:19.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван Михайлов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    На днях наш завод приобрёл несколько новых модулей серии МX110 и при их конфигурировании возникла проблема.
    Где-то у половины приборов (например у модуля МУ110-16Р) в настройках конфигуратора отсутствовала настройка протокола связи, у других же она была. Как я понял, в этих приборах реализовано автоматическое определение протокола.

    Так вот, из-за того, что теперь нельзя явно указать протокол в настройках, конфигуратор, видимо, теперь всегда устанавливает связь с такими приборами по протоколу OWEN. Мне надо сконфигурировать приборы для работы по протоколу MODBUS, но из-за этого новшества я не могу задать последовательные адреса приборам (1, 2, 3, 4, 5 и тд.).
    Теперь, если, скажем, задать модулю МУ110-16Р адрес 1, то номер следующего прибора придётся забивать 17 (так как протоков OWEN выделяет под прибор 16 адресов), и если задать другому прибору номер меньше 17-и, то в первый раз он настроится хорошо, но потом с ним невозможно будет связаться из конфигуратора, и связь всегда будет устанавливаться вместо нужного прибора, с прибором МУ110-16Р. Спасает от этого только восстановление заводских настроек и повторное задание адреса прибору по канонах протокола OWEN.

    Может я что-нибудь не правильно делал? Хотелось бы разобраться в этой ситуации.
    Конфигурировал МВ110-32 МУ110-32 МУ110-16 все по модбасу адреса1,2,3,4,5,6 все делал строго по рп.Все получилось и все работает

  4. #4

    По умолчанию

    Может все приборы у них по-разному настраиваются, или у новых приборов уже нет этой фичи, не знаю даже . Но у меня по крайней мере с двумя приборами из той партии была такая проблема. Особенно МУ110-16Р поглощает все 16 адресов после себя, и, после настройки других приборов на адрес в этом диапазоне, конфигуратор их уже не видит.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
  2. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  3. мв110-8ас + конфигуратор м110
    от EFrol в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:54
  4. Си-8 конфигуратор
    от Юрий Ростов в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 09:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •