Тема: Как решить проблему с радиоканалом???

  1. #1

    По умолчанию Как решить проблему с радиоканалом???

    Здравствуйте.
    Подскажите,как решить проблему.Связь между объектом и диспетчером через радиоканал(НЕВОД-5),кратковременное пропадание связи и на мониторе ошибка,которую постоянно нужно закрывать(отключать сообщение совсем не хочется, т.к. связь может исчезнуть совсем,и аварии при этом не будет).
    Вопрос :можно ли в Мастер Скаде или в OPS установить какой нибудь фильтр секунд на 30-60,который будет игнорировать кратковременный "провалы" .

    Используется - Modbus Universal MasterOPC Server OPC сервер.

  2. #2

    По умолчанию

    Можно просто в настройках ОРС сервера увеличить время ожидания ответа, и количество повторов при ошибке.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо,буду пробовать.
    Скажите,а если увеличить время ожидания ответа(до 5000-10000 мс), и количество повторов (до 10)это как то скажется на скорости опроса переменных(при периоде опроса 1000 мс) .?????

  4. #4

    По умолчанию

    Если ответы приходят вовремя и корректные, то не скажется.
    Но лучше все же увеличивать не время ожидания ответа, а количество повторов. Сделайте время ожидания 2000-3000 мс, а количество повторов 30-40.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо,очень оперативно отвечаете

Похожие темы

  1. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 10:59
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 12:34
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 09:31
  4. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51
  5. Помогите решить задачку.
    от Иван Костин в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 09:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •