Страница 47 из 99 ПерваяПервая ... 3745464748495797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 983

Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ

  1. #461

    По умолчанию

    Имеется возможность прислать проект?

  2. #462

  3. #463

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tkont Посмотреть сообщение
    попробовал и его поставил
    все одно девайс подчеркивает красным
    и выводит тоже что и раньше
    Вложение 14910
    Похоже что-то у вас не то с установкой. Как вариант все удалить и заново по инструкции поставить. В конце можно еще CS 3.5 SP5 Path 3 накатить.
    Устанавливаем драйвер для СПК прошивки 3.937 и выше: http://www.owen.ru/upl_files/Codesys..._v.1.4.101.zip
    Обновляем CODESYS до SP4. Обязательно. Скачать пока можно тут: http://www.owen.ru/upl_files/Codesys...%20Release.zip
    Устанавливаем CODESYS 3.5 SP4 Patch 4 Обязательно. Скачать можно тут: http://www.owen.ru/upl_files/Codesys...%20Release.zip
    Устанавливаем Архив репозитория. Обязательно. Скачать можно тут: http://www.owen.ru/upl_files/Codesys...V3.5%20SP4.zip
    Устанавливаем CODESYS 3.5 SP5. Желательно, если есть проблемы с RS485. Реализована функция восстановления связи. http://www.owen.ru/upl_files/Codesys...%20Release.zip
    Устанавливаем новые Target файлы версии 3.5.4.20 v22. Обязательно. http://www.owen.ru/upl_files/Codesys...5.4.20_v22.zip
    Устанавливаем набор всех библиотек ОВЕН. Не обязательно. http://www.owen.ru/upl_files/Codesys....5.4.1.package
    Приступаем к работе

  4. #464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _VvvV_ Посмотреть сообщение
    мой проект: project.projectarchive
    В настройках порта четность может все-таки NONE?

  5. #465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    В настройках порта четность может все-таки NONE?
    Спасибо, проглядел, но все равно та же ситуация.

  6. #466

    По умолчанию

    Попробуйте записывать значения в битовую маску по адресам 0х00061, 0х00062.

  7. #467

    По умолчанию

    Без изменений

  8. #468

    По умолчанию

    Подсказали попробовать на codesys v3.5 sp4, до этого v3.5 sp5 все по старому. Подскажите, очень надо.

  9. #469

    По умолчанию

    Все - ночь усилий и нашел проблему: физически сзади на спк110 com-порты подписаны как com1 и com2, а программно надо задавать со смещением +1, т.е. если мы подключились к com1 панели спк110, то в программе надо задавать обращение к com-2, а если физически подключились к спк110 по com2, то в программе надо обращаться к com3.

  10. #470
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _VvvV_ Посмотреть сообщение
    Все - ночь усилий и нашел проблему: физически сзади на спк110 com-порты подписаны как com1 и com2, а программно надо задавать со смещением +1, т.е. если мы подключились к com1 панели спк110, то в программе надо задавать обращение к com-2, а если физически подключились к спк110 по com2, то в программе надо обращаться к com3.
    Внимательнее читайте инструкции.
    И в примерах это наглядно видно.

Страница 47 из 99 ПерваяПервая ... 3745464748495797 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •