Добрый день.
Есть задачка для совместной работы СПК105 и ПЛК110. Есть проект для ПЛК110 и сам ПЛК110. Есть проект для СПК105, нет пока самого СПК105.
Не могу отыскать, существует ли возможность связать виртуальный контроллер с ПЛК110 таким образом, чтобы отработать обмен по Modbus?
Добрый день.
Да, виртуальный контроллер может работать с последовательным портом ПК - достаточно в настройках Modbus COM указать его номер.
Других отличий в настройке обмена СПК-ПЛК и виртуальник-ПЛК нет.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день.
Как скачать программу с СПК-105
Для того чтобы иметь возможность выгрузить проект из контроллера, необходимо на этапе загрузки проекта в контроллер произвести Загрузку исходного кода (Онлайн --> Загрузка исходного кода). В случае если исходный код был загружен в контроллер, можно выгрузить его в Codesys с помощью одноименной команды из меню Файл --> Выгрузка исходного кода. Если загрузка исходного кода на этапе загрузки проекта не была произведена, то в случае выгрузки проекта Codesys выдаст ошибку.
Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 28.01.2018 в 12:13.
При подключении контроллера по USB (для программирования) к ПК, устройство Owen SPK в диспетчере устройств не работает
Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
{Операция не выполнена}
Запрошенная операция не выполнена.
Контроллер СПК105.
Версия прошивки 5.482
Версия драйвера USB 1.5.102
Версия Windows 10 Pro 1709 16299.192
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk