Тема: СПК1хх и Модбас

  1. #91

    По умолчанию

    Установил галку, но ничего не появилось.

  2. #92

    По умолчанию

    Репозитарий устанавливали?

  3. #93
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2011
    Адрес
    Гатчина
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подключал к СПК110 8 модулей ОВЕН и частотник ПЧВ-3 по Modbus. В Codesys видел все девайсы. Но была проблема - 2 модуля МВ110.8АС вышли из строя, купили 2 новых, подключение и конфигурация входов - один в один. Но их уже не видит. Прикладываю тест-программу для опроса - в ней это модули А3 и А4. В онлайне у них статус Bus Failure. Спустя минуту отваливаются еще один 32-канальный модуль выходов и частотник. Скорость 115200, контроль четности - нет, 8 бит данных, 1 стоп-бит. Пробовал подключать только эти 2 проблемных модуля к СПК110 - один видит, другой - нет. Пробовал отдельно тот , который не видит - так и не видит его даже в одиночку. Через конфигуратор оба модуля (как и все остальные модули и частотник) находятся и все прекрасно работает. Прикладываю также конфигурации этих проблемных модулей. Пожалуйста, помогите, что делать? Где искать?

    Upd. Обновил Codesys до 3.5 SP5. Модули стали видны, опрос идет, но... первые 2 минуты. Потом появляется в статусе -> "Not Running". Измененный проект во вложении. Ссылка на видео, где видно, что пропадает связь -> https://yadi.sk/i/qDswZ_Lbdaoz7
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось techniker357; 24.12.2014 в 15:13.

  4. #94
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2009
    Адрес
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Здравствуйте. Пытаюсь связать СПК107 и ПЛК100. ТАргет 3.5.4.20, ModbusCOM=3.4.0.0, ModbusMaster: если поставить 3.5.4.0 или ниже - не включается авторестарт. Включается при версии 3.5.5.0, но она выше версии таргета. Что делать?

  5. #95

    По умолчанию

    попробуйте 3.5.4.0, но включите в код ручного сброса ошибки связи, в одной из соседних веток он приведен.

  6. #96
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2009
    Адрес
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    Сообщений
    138

    По умолчанию Не получается связь

    Использую порт2 (физический - 1). Сначала на ПЛК100, потом решил хоть с МК110 связаться. Картина одинаковая: ошибок связи нет, индикатор COM помигивает, но реально ни чтения, ни записи не происходит. В чем может быть причина?
    Спасибо
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  7. #97
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адлан Посмотреть сообщение
    Использую порт2 (физический - 1). Сначала на ПЛК100, потом решил хоть с МК110 связаться. Картина одинаковая: ошибок связи нет, индикатор COM помигивает, но реально ни чтения, ни записи не происходит. В чем может быть причина?
    Спасибо
    типовое предложение: переменные, заданные в модбасе, в приложении только объявлены или используются в каком нибудь ПОУ?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #98
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2009
    Адрес
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Они привязаны к фигуре в визуализации. А это важно?
    То есть, в том проекте, который выложил, есть только прямоугольник в визуализации. Но такая же проблема возникла и разрабатываемом проекте - там переменные задействованы в ПОУ...

    Как ни странно, элементарно присвоение в ПОУ помогло. СПК предполагается использовать, как панель. Значит, мне придется выполнять в ненужном ПОУ какие-то ненужные операции?
    Последний раз редактировалось Адлан; 19.01.2015 в 10:41.

  9. #99

    По умолчанию

    Скажите, пожалуйста, решилась ли проблема с добавлением слейв-каналов более 10, как раньше в этой ветке писал Александр Приходько? Решить ее добавлением аналогичного слейв-устройства не получилось т.к. выдавало ошибку о дублирующихся адресах. Все 10 каналов в полном размере забиты под завязку - неужели нельзя добавить еще каналы, помогите кто чем может!?

  10. #100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адлан Посмотреть сообщение
    Использую порт2 (физический - 1). Сначала на ПЛК100, потом решил хоть с МК110 связаться. Картина одинаковая: ошибок связи нет, индикатор COM помигивает, но реально ни чтения, ни записи не происходит. В чем может быть причина?
    Спасибо
    во вкладке соотнесение справа внизу есть выпадающее меню - сейчас у Вас стоит Use Parent device setting. установите Enable 2 Always in bus cycle.
    У Вас сейчас опрос контроллер ведёт, однако кодесис не знает к какой задаче привязать обновление информации для кода. проделав вышесказанное у Вас привязка будет к циклу основной программы ПЛК.

Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  2. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 19:16
  3. модбас мастер
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 16:15
  4. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 09:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •