Тема: Подключение трех однофазных ТТР с фазовым управлением к одному аналоговому выходу

  1. #1

    По умолчанию Подключение трех однофазных ТТР с фазовым управлением к одному аналоговому выходу

    Прошу подсказать "правильную" схему подключения трех однофазных ТТР с фазовым управлением к одному аналоговому выходу терморегулятора.

    Ситуация такая. Есть в наличии три однофазных твердотельных реле с фазовым управлением. (тип HD-4025.LA) Управляются током 4-20mA, есть терморегулятор с аналоговым выходом 4-20mA. (Delta)
    Задача: Плавное управление нагревом с помощью групп ламп, подключенных к 3ф-сети по схеме звезда. (суммарная мощность 12 квт).
    Человек обратился в одну из контор, торгующих соответствующими приборами и менеджер посоветовал ему такую конфигурацию.

    На мой взгляд все можно было-бы сделать с помощью обычного трехфазного ТТР с переключением в "нуле" и регулятора с выходом "T", но что куплено, то куплено.

    Вопрос :
    Первое. Можно-ли подключить все эти реле к одному выходу типа "И", "запараллелив" управляющие входы ТТР или нужно вешать что-то дополнительно? (приветствую эскиз).
    Второе: не приведет -ли такое включение к некоему перкосу фаз в нагрузке и если так - насколько это ухудшит "регулируемость" нагрева.

    Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oleg_M Посмотреть сообщение
    Можно-ли подключить все эти реле к одному выходу типа "И", "запараллелив" управляющие входы ТТР или нужно вешать что-то дополнительно? (приветствую эскиз).
    Для токового сигнала приборы соединяются последовательно
    Безымянный.jpg
    Цитата Сообщение от Oleg_M Посмотреть сообщение
    не приведет -ли такое включение к некоему перкосу фаз в нагрузке и если так - насколько это ухудшит "регулируемость" нагрева.
    Делайте лучше "звезду с нулем"- от перекосов избавитесь. Регулируемость не ухудшится. Некоторая разница по току фаз может быть из-за разброса характеристик ТТР, но серьезных проблем не вызывает.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  3. #3

    По умолчанию

    Опять возвращаюсь к своему вопросу. Управляющие входы ТТР нужно подключать непосредственно к токовому выходу прибора или нужно использовать внешний источник питания + ограничительный резистор ?
    В инструкции к прибору этот вопрос не освещен, а паспортах на продукцию OWEN источник питания + резистор необходимы.
    Вот рекомендуемая схема подключения реле именно этого типа. img.613.hd-la-shema-podkluceniy_ma.gif
    Схема выводов прибора DeltaСнимок.JPG
    Последний раз редактировалось Oleg_M; 10.09.2013 в 13:09.

  4. #4

    По умолчанию

    Отвечаю сам. Заработало без дополнительного источника питания

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2013
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    О да, недавно попался в руки Delta DTB4848VR. Тоже имел встроенный источник питания выходного элемента.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Подключение 3-х ТТ реле к выходу 4-20 мА
    от melky в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 08:44
  3. подключение МВУ8-И и ТТР
    от frolicfrost в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 14:39
  4. ТТР HD252210U с управлением 0-10В
    от LAM в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 09:31
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 21:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •