    Доброго времени суток. Из MasterScada в панель ИП320 передаются значения. Используется MasterOPC Universal Modbus Server. Значения в панель записываются только через 5 секунд. Как настроить обмен?
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Выяснил, что панель отвечает быстро, но высвечивает изменения с задержкой. Возможно ли скорость отображения повысить?

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post112754
    проблемы у панели возникают при миллисекундах, но ни как не пря пяти секундах, настраивайте прпвильно параметры связи и опроса
    а как настроить это чисто индивидуально можно определить что именно нужно

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Имеется ввиду, что панель высвечивает изменения через 5 секунд после записи в неё.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    ну а я хотел сказать что запись без тормозов происходит начиная с 52мс, если пытаетесь записывать чаще то может вообще визуализация застыть

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Наконец-то поняли друг- друга.