Новый симптом - слетела калибровка экрана. При этом контроллер не выключался, подключен к ИБП
Обнаружена ошибка (ошибка в надписях) конфигурации com портов в прошивке 3302 для спк207. Конфигурирование com1 и com2 rs485/232. А должно быть com2 и com3, потому что com1 всегда железно rs232.
Я совсем злой сегодня. Не могут запустить объект и все смотрят на меня... А я злобно смотрю на панельку СПК207 без веба, которая решила периодически глючить и вместо нажимаемой кнопки срабатывает соседняя справа. Даже пароль в конфигураторе не наберешь сразу, только после долгих пыток и скрепя зубами.
Калибровка срабатывает нормально, но это не помогает.
На новую прошивку не шьется тормозит на команде off all - пишет такой команды нет. На старую прошивку (2.5) прошивается. Но это не помогает.
Я как то при многочисленных попытках перепрошивки в процессе снятия и одевания перемычки случайно задел микросхемку и почувствовал разряд статического тока. Думал все, сжег что то. В тот день так и не прошилась спк, но на следующее утро спк легко прошил. У меня v3302 прошивается легко, а вот чтоб прошить v2531 надо долго мучится.
Перемычка находится в таком месте что легко можно статикой что ни будь сжечь.
Последний раз редактировалось arlyn; 29.11.2013 в 18:52.
Уважаемые коллеги, я убедительно прошу не подключать СПК в громоотводу и шмалять в нее статикой )
Это не поможет.
Я всю неделю находился в командировке, поэтому решение некоторых вопросов пришлось отложить. На этой неделе постараюсь решить вопрос с прошивкой СПК2хх.
Вопрос такой. Прошился СПК207 нормально, правда с третьего раза. НО. Если залить программу, а потом допустим перезапустить контроллер то программа стирается из памяти. Приходится заливать заново. В чём может быть проблема?