Тема: СПК207 + аудиовыход

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вопрос к модератору.
    Во время воспроизведения файла хаотично изменяется время цикла и пропадает связь по Modbus, хотя опция автоконнекта включена.
    Можно ли это как-то побороть?

  2. #32
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вопрос к модератору.
    Во время воспроизведения файла хаотично изменяется время цикла и пропадает связь по Modbus, хотя опция автоконнекта включена.
    Можно ли это как-то побороть?
    Можно попробовать использовать SysExecute2 и запускать команду с наименьшим приоритетом:

    /bin/nice -n 20 applay ... &

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Спасибо за быстрый ответ.
    Буду пробовать.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Спасибо за предыдущий совет, действительно помогло.
    Еще один вопрос, не удается подключиться к СПК207 по Winscp, раньше получалось, а сейчас нет. Просто постоянно отображается окно ввода, где пароль-логин , при попытке связаться что-то промелькнет и опять эта же картинка.
    Что можно сделать ?

  5. #35
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Спасибо за предыдущий совет, действительно помогло.
    Еще один вопрос, не удается подключиться к СПК207 по Winscp, раньше получалось, а сейчас нет. Просто постоянно отображается окно ввода, где пароль-логин , при попытке связаться что-то промелькнет и опять эта же картинка.
    Что можно сделать ?
    Через putty подключиться удается?

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Другими способами проблематично подключиться. Контроллер у заказчика на объекте, работаю через AmmyAdmin c ПК к которому подключен СПК207. Putty там нет скорее всего. Только Codesys b Winscp. Допустим я Putty установлю, из интерфейсов там только Ethernet подключен, можно будет связаться?

  7. #37
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Другими способами проблематично подключиться. Контроллер у заказчика на объекте, работаю через AmmyAdmin c ПК к которому подключен СПК207. Putty там нет скорее всего. Только Codesys b Winscp. Допустим я Putty установлю, из интерфейсов там только Ethernet подключен, можно будет связаться?
    Да, можно будет. Мое предположение - у вас вот такая ситуация: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post199605

    Но, в любом случае, если вам нужно просто загрузить аудиофайлы в память СПК, то это можно сделать и средствами CODESYS (компонент Device, вкладка Файлы).

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Евгений, спасибо за помощь, буду проверять.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    В продолжение темы:
    При помощи Putty тоже не удалось достучаться, пишет - пароль неправильный. Я его не менял, заказчик клянется, что тоже.
    Из Codesys видно только все диски ПК, есть правда еще какое-то устройство H, но его содержимое тоже не показывает.
    Теперь только перепрошивка поможет или как то еще можно попробовать?

  10. #40
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    В продолжение темы:
    При помощи Putty тоже не удалось достучаться, пишет - пароль неправильный. Я его не менял, заказчик клянется, что тоже.
    Из Codesys видно только все диски ПК, есть правда еще какое-то устройство H, но его содержимое тоже не показывает.
    Теперь только перепрошивка поможет или как то еще можно попробовать?
    Напишите мне в skype (предпочтительнее) или на почту.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Быстродействие СПК207
    от Amko в разделе СПК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 17:49
  2. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 22:11
  3. СПК207 ТРМ2XX
    от liboyl в разделе СПК2хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 10:48
  4. СПК207+ПМ01
    от ghorik в разделе СПК2хх