Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: ТРМ138-АС4-OPM (PC-WinXP)

  1. #1

    По умолчанию ТРМ138-АС4-OPM (PC-WinXP)

    Добрый день!
    Есть ТРМ138, к нему (на канал 1) подключено термосопротивление. Хочу видеть его в ОРМ. Подключаю ТРМ138 (Rs485)- AC4(RS485-USB) - PC (WindowsXP). Настройки делаю по мануалам. ТРМ138 (9600-8N1, адрес 0), ОРМ и СОМ-порт (9600-8N1). В итоге "Прибор не найден". Через "конфигуратор ТРМ138" "вижу" ТРМ138 без проблем. ТРМ138 (Х12-004044, 2012года), AC4 (Б13-008618, 2013года), ОРМ v1.2 лиценз. (пробовал и самый свежий DEMO c сайта). Шнуры USB пробовал разные, результат ноль. Не пойму, что у меня не верно. Настройки и результат прилагаю.Настройки ТРМ138.JPGНастройки СОМ4 компа.JPGНастройки ОРМ.JPGРезультат1.JPGРезультат2.JPG

  2. #2

    По умолчанию

    Измените адрес на 8. И в программе и в ТРМ.

  3. #3

    По умолчанию

    Пробовал и 8, и 16. Не помогло.

  4. #4

    По умолчанию

    После смены адреса в приборе - перезагрузите прибор.
    Так же скажите, какие настройки адаптера в самой программе ОРМ. Нажмите на Синий квадрат и посмотрите.

  5. #5

    По умолчанию

    Поставил адрес 8 в приборе. Выключил, включил. Поставил адрес 8 в ОРМ. Запустил. Нет результата. Во вложении настройки адаптераНастройки адаптера в ОРМ.JPG

  6. #6

    По умолчанию

    Есть возможность проверить на другом ПК? Настройки у Вас верные, на моем приборе все без проблем работает ( ОРМ с сайта ).

  7. #7

    По умолчанию

    На трех ноутах пробовал. Есть возможность. На двух WinXP, на третьем Win7. Безрезультатно. Мое чувство, что то не так с ТРМ138. На следующей неделе разные ТРМ будет возможность попробовать. АС4 пробовал с модулем сбора данных, отлично, проблем не было.

  8. #8

    По умолчанию

    В "конфигураторе ТРМ138" начал менять разные сетевые параметры ТРМ138. Помогло при изменение контроля четности вышло сообщение о применение команды APLY. Согласился. И все пошло. Контроль четности не при чем (вернул его в исходное - нет), а именно применение команды APLY. В мануале (стр31) я читал о ней, но в меню ТРМ138 ее не было. А только говорилось, что при изменение протокола обмена необходимо дать эту команду, но как не объяснялось. Вот так, может кому еще это поможет. Сейчас, все нормально, "вижу" в ОРМ все каналы ТРМ138. Спасибо Дмитрию за участие и быстрый отклик.
    Последний раз редактировалось asu-dem; 19.09.2013 в 09:51.

  9. #9

    По умолчанию

    Хм, для будущего: Вы адрес меняли с конфигуратора или с лицевой панели прибора?

  10. #10

    По умолчанию

    Только с лицевой панели прибора.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. как подключить трм138 через ас4 к пк
    от Jmyrik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 21:17
  2. Драйвера USB_ПЛК100 WinXP
    от Ander47 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 14:08
  3. OPM v 1.4, АС4
    от DEENNYA в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 14:48
  4. OPM 2.04 a и ТРМ138-К
    от undertaker в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 17:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •