Тема: Подключение ТРМ200 к НПТ2 4..20мА

  1. #1

    По умолчанию Подключение ТРМ200 к НПТ2 4..20мА

    Здравствуйте.
    Такая ситуация: есть термосопротивление с преобразователем НПТ2, подключённое ко входу ТРМ200. При измерении ток 5,32 мА, напряжение на шунте 266 мВ. Если выставить на приборе in.t1(2) = i4.20, то на экране ERR5. Если поставить тип входного сигнала i0.20 или U0_1 , то измерение происходит, но температура не соответствует реальной (хотя близко). В чём может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Какое сопротивление резистора?

  3. #3

    По умолчанию

    Всё, проблему нашел. В комплекте с прибором не было сопротивлений, поэтому использовались оставшиеся от ТРМ1, а у них сопротивление 50 Ом вместо 100.

  4. #4

    По умолчанию

    В комплект поставки приборов ТРМ2ХХ резисторы не входят.