    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    +100%

    В исходный проект нужно внести эти изменения
    Вложение 10286
    с таким адресом 3x1 панель выдает потерю связи

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Запустите этот тестовый проект. Желательно сначала с выключенной галкой "Поменять Word", а затем с включенной.
    Вложение 10281

    Результаты - показания ТРМ и показания на экране СП270 в студию.
    Будем думать дальше.

    ЗЫ. Этот проект в замен поиска другого мастера. На экране панели значения полученные из ТРМ будут представлены и в виде значений каждого Word и по битно все 32 разряда.
    залил тест в панель. Сначала без галочки "поменять word" получилось Безымянный.jpg . показания трм-"20"
    С галочкой получилось Безымянный232.jpg показания трм - "20"

  3. #13
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denisdmitrich Посмотреть сообщение
    залил тест в панель. Сначала без галочки "поменять word" получилось Безымянный.jpg . показания трм-"20"
    С галочкой получилось Безымянный232.jpg показания трм - "20"
    Цифра 20 (десятичная, не Float) точно есть в регистре 0х0001.
    Особенность панели
    без галки положение WORD будет W0W1
    1.png

    А с галкой положение WORD будет W1W0
    2.png
    Итого. В регистре 0х01 находится нужное значение и именно в формате INT(десятичное)
    Единственное объяснение того, что
    с таким адресом 3x1 панель выдает потерю связи
    у меня случилось завихрение мозгов и я увидев в руководство ТРМ команду(функцию) Modbus 03 ее и прописал в адресах элементов на экране панели.
    Конечно нужно не 3x1, а 4х1.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Цифра 20 (десятичная, не Float) точно есть в регистре 0х0001.
    Особенность панели
    без галки положение WORD будет W0W1
    1.png

    А с галкой положение WORD будет W1W0
    2.png
    Итого. В регистре 0х01 находится нужное значение и именно в формате INT(десятичное)
    Единственное объяснение того, что

    у меня случилось завихрение мозгов и я увидев в руководство ТРМ команду(функцию) Modbus 03 ее и прописал в адресах элементов на экране панели.
    Конечно нужно не 3x1, а 4х1.
    я не понимаю где прописывать регистр 0x01 и формат INT. В настройках элемента форматы только Dec, Hex, Float, unsigned.

    разве Dec не десятичное?
    Последний раз редактировалось denisdmitrich; 03.10.2013 в 12:34.

  5. #15
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denisdmitrich Посмотреть сообщение
    я не понимаю где прописывать регистр 0x01 и формат INT. В настройках элемента форматы только Dec, Hex, Float, unsigned.

    разве Dec не десятичное?
    Представляю какая у Вас "каша" в голове. Если Вы свалили в одну кучу информацию из разных постов.
    Адрес 0х01, правильнее было бы написать 0х0001, и формат INT относятся к регистрам Modbus ТРМа
    1.png
    На картинке представлены регистры Modbus, в которых находятся параметры(переменные) ТРМа
    Видите строку PV -Измеренная величина?
    Измеренная величина(PV) имеет адрес Modbus 0х0001, а тип данных у нее -Signet Int16 (целое число со знаком, разрядностью 16 бит).
    Запись в виде 0хNNNN означает, что число записано в шестнадцатиричном формате(Hex).
    Для отображения на экране панели переменных с типом данных Signet Int16, в настройках элементов
    -на закладке Управление нужно выбирать тип данных Word.
    -на закладке вид нужно выбирать формат Dec. Задать число цифр всего и число цифр после запятой.
    Сколько указать? Так как Signet Int16 может принимать значения от -32768 до 32768, то число цифр всего можно задать 5.
    А вот число цифр после запятой должно быть таким же, как и в параметре dP в настройках ТРМ.
    Это справедливо для цифрового дисплея, а вот у линейки нет параметра число цифр после запятой здесь руководствоваться картинкой из поста #9 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120165
    Теперь где
    прописывать регистр 0x01
    все там же, на закладке Управление
    2.png 3.png

    Т.е. в моем проекте из поста #9 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120165
    нужно поменять ссылку 3х на 4х.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #16

    По умолчанию

    спасибо большое! Работает! Вот это я понимаю оперативная помощь. Отдельное спасибо за разъяснение про регистры и типы данных
    есть книга отзывов?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СП 270
    от jus в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 20:46
  2. ПЛК110 и СП 270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 17:35
  3. сп-270 и мдвв
    от MCBK в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 11:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •