Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 173

Тема: Библиотека архивации для СПК

  1. #71
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2014
    Адрес
    Нижнекамск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Как ты эту проблему решил? Если не секрет?
    Очень просто. Сам сглупил. Я указал адреса переменных просто T21, T22 и P2, то есть переменные из этой программы (Arch), а опрос модулей у меня в другой, т.е. и адреса нужно было просто указать PLC_PRG.T21, PLC_PRG.T22 и PLC_PRG.P2 (программа опроса модуля PLC_PRG).

  2. #72
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2014
    Адрес
    Нижнекамск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    А вот теперь еще возник вопрос... Можно ли записывать вместо переменной слово, например "Обрыв" при выполнении определенного условия? Как, допустим, сюда "ARCH_DATA[2].pPB:=...;" вписать слово? Поддерживает ли библиотека такое?

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от air16rus Посмотреть сообщение
    А вот теперь еще возник вопрос... Можно ли записывать вместо переменной слово, например "Обрыв" при выполнении определенного условия? Как, допустим, сюда "ARCH_DATA[2].pPB:=...;" вписать слово? Поддерживает ли библиотека такое?
    Пишите в формате STRING и формируйте его сами в зависимости от состояния датчика или цифры или текст ОБРЫВ и т.д.

  4. #74

    По умолчанию

    Вам в любом случае нужна переменная String , куда будете писать обрыв и т.д.
    присвоение происходит указателю через ADR. кодесис будет гневно ругаться на ссылку на адресное пространство значения, а не переменной ( типо ADR('обрыв')).

  5. #75
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Если выставить 0, то он должен работать с максимально возможной скоростью.
    Александр, скажите пожалуйста. Такое дело:
    1. Один архив записывает данные.
    2. второй архив записывает STRING сообщения событий, т.е. журнал всех действий, которые произвел оператор.
    ВОПРОС: Как поменять имя архива??? Ну чтобы архивы были разные...
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  6. #76
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Кто подскажет, можно-ли открыть архив на СПК каким-либо образом для просмотра?

  7. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
    Кто подскажет, можно-ли открыть архив на СПК каким-либо образом для просмотра?
    Смотрите п.6
    http://www.owen.ru/catalog/sreda_pro...ys_v3/19944443

  8. #78
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    GoodLuck, Вы наверное несовсем правильно меня поняли... Для архивирования я пользуюсь библиотекой Archiverspk_3.5.3.53, архивные данные пишутся на указанное устройство, с которого в дальнейшем архив можно посмотреть на ПК... Можно-ли открыть архив для просмотра на СПК? Если я что-то по ссылке упустил - ткните пжлста точнее.

  9. #79

    По умолчанию

    В принципе, нет ничего невозможного. Для чтения файлов можно, например, использовать библиотеку CAA_FILE.

  10. #80
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Никогда не пользовался этой библиотекой, не могу найти нормального описания, если можно в двух словах как и чем она тут поможет... Шапку в archiverSPK так похоже и не реализовали?

Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Аналог plc_io для СПК
    от Konstantin_GTK в разделе СПК2хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 01:26
  3. библиотека для модбус и fpc
    от Сергей Иванчиков в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 17:59
  4. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 14:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •