Нужно изменить параметры в МВА8 в конфигураторе. Под руками нет адаптера АСхх, но нашелся преобразователь 232-485 стороннего производителя. После всех подключений не удается установить связь. Причем адаптер 232-485 аналогичен (исходя из описаня) АС3М, т.е хх232-гальваника-"мозги"-хх485. Пробовал на адаптере все режимы: автомат, контроль по RTS, фиксированные скорости, мимо "мозгов" перемычка RTS(TTL)-RE,DE(485),на МВА8 перем.J2, связи нет.
Все соединения проверял, шнурки исправны, адаптер на своей сетке работает. Неужели подходит для приборов ОВЕНа только родые АС? Или я вчем-то не прав?
Вопрос жизненный, т.к. сижу на обекте в тьмутараканье, АСку не достать, а заказчик рычит и отпускать не хочет.