Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ПЛК100.K - Generator

  1. #1

    Lightbulb ПЛК100.K - Generator

    Подключил генератор в конфигурации ПЛК100.К. Добавил его к первой паре выходов (см. вложение).
    Однако, нужный сигнал отыскал на выходе 6. При этом:
    - Не могу управлять выходом 1. При его включении в конфигураторе не загорается светодиод и на выходе - ничего.
    - Выходы 1.1, 2, 2.1, ... ,5.1 работают нормально.
    - При попытке включения выхода 6 загорается светодиод, однако на выходе по-прежнему идут импульсы, соответствующие параметрам генератора.
    - Выход 6.1 работает нормально.
    Получается, что генератор подключился к выходу 6, вместо выхода 1. Работа выхода 1 при этом нарушена.
    Это баг или фича?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    это инструкция! выход генератора жестко привязан к 6 выходу ПЛК