Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Управление 4-20

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию Управление 4-20

    Нормально будет организовать управление реле HD8025.LA+PTP063 с модуля МУ110-8И ,или выбрать какой-нибудь другой вариант управления?

  2. #2

    По умолчанию

    Не нужно путать "управление с" и "управление через". Если Вы планируете использовать модуль аналогового вывода МУ110-8И для подачи унифицированного сигнала на управляющую обмотку ТТР, то какой блок логики будет выступать в качестве "Мастера" по отношению к МУ110? Это логический контроллер, панель оператора или ПК со SCADA?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Планируем СПК107

  4. #4
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Есть модуль МУ110-8И и ТТР кипприбор HD-4025.LA. Источником питания будет БП60Б-Д4-24. Как определить сопротивление нагрузки ЦАП,Ом, чтобы определиться- ставить или нет ограничительный резистор?

  5. #5

    По умолчанию

    Все очень просто. Собери измерительную схему (см. вложение). Rогр возьми равным 1 кОм. Измерь цифровым тестером ток в цепи. Далее посчитай входное сопротивление ТТР: Rвх.ттр = (U – I*Rогр)/I = (24 – I*1000)/I. Правда входное сопротивление ТТР нелинейно и будет незначительно меняться при изменении тока управления.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar S.rar (3.7 Кб, Просмотров: 81)
    Последний раз редактировалось IVM; 10.07.2014 в 12:26.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Спасибо, мне с кипприбора ответили: R данного ТТР- 400 Ом.Получается, если считать по формуле из руководства, мне нужен резистор примерно 80 кОм? Чета я даже не знаю... надо пересчитать....

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Решил пересчитать, согласно РЭ:

    Uпит.мин. = 10В+0.02А*Rн = 10+0,02*400=18В.
    Uпит.макс.= Uпит.мин.+2,5В = 18+2,5 = 20,5В
    У нас блок питания на 24В, следовательно - последовательно ТТР устанавливаем ограничительный резистор.
    Расчитаем его значение:

    Rогр.мин = (Uпит-Uпит.макс)/Iцап.макс = (24-20,5)/20 = 3,5/20 = 0,175кОм = 175Ом
    Rогр.макс = (Uпит-Uпит.мин)/Iцап.макс = (24-18)/20 = 6/20 = 0,3кОм = 300Ом

    Обратите внимание Iцап задается в мА.

    Резистор выбираем из ряда 175Ом<Rогр<300Ом

  8. #8
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    А если совсем не использовать резистор? Мне говорили в кипприборе, что это не принципиально. Какие-то риски существуют? Какие, и какова их физическая природа знает кто-нибудь?

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    Решил пересчитать, согласно РЭ:

    Uпит.мин. = 10В+0.02А*Rн = 10+0,02*400=18В.
    Uпит.макс.= Uпит.мин.+2,5В = 18+2,5 = 20,5В
    У нас блок питания на 24В, следовательно - последовательно ТТР устанавливаем ограничительный резистор.
    Расчитаем его значение:

    Rогр.мин = (Uпит-Uпит.макс)/Iцап.макс = (24-20,5)/20 = 3,5/20 = 0,175кОм = 175Ом
    Rогр.макс = (Uпит-Uпит.мин)/Iцап.макс = (24-18)/20 = 6/20 = 0,3кОм = 300Ом

    Обратите внимание Iцап задается в мА.

    Резистор выбираем из ряда 175Ом<Rогр<300Ом
    У меня тройка была по физике, но разве 0.3 * 1000 не равно 300?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    У меня тройка была по физике, но разве 0.3 * 1000 не равно 300?
    А еще была тройка по чтению.
    ALFIX показал 300 Ом

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ212 и вход 4-20
    от tretiak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 16:29
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  3. 4...20
    от japanN в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 22:46
  4. дтс034-50м.в3.20/2 , дтс034-рт100.в3.20/1,6
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 08:02
  5. ПЛК+ 20 ПИДов
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 07:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •