Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПЛК150-220.А.М и МУ110-8Р: проблемы со связью

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,733

    По умолчанию

    Рашид у меня при перезаливке проекта по ТСР периодически отваливается аналоговый вход в QNAN, тоже спасал только ресет ПЛК и никак иначе. Тоже ситуация лажовая, потому что в данном случае необходимо программу залить в ПЛК во флеш, а не в оперативу.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Рашид у меня при перезаливке проекта по ТСР периодически отваливается аналоговый вход в QNAN, тоже спасал только ресет ПЛК и никак иначе. Тоже ситуация лажовая, потому что в данном случае необходимо программу залить в ПЛК во флеш, а не в оперативу.
    Так и делаю. Проект загружаю в ОЗУ, затем загрузочный проект создаю. Иначе после резета на ПЛК (или после пропадания, а затем появления питания) ПЛК перестанет работать.

Похожие темы

  1. СП270 - глюконат кальция со связью...
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 01:45
  2. ТРМ251 проблемы со связью
    от Сергей Сподрин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 17:33
  3. Проблема со связью ПЛК-154
    от QWERTY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 12:50
  4. прблемы со связью плк100+сп-270 помогите пожалуйста:(
    от Мак в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:13
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •