Сообщение от
melky
Рашид, я честно говоря не ожидал от прибора (ПЛК) за 11 тысяч рублей такой неслабой пакости. Читаем паспорт датчика - погрешность измерения, градусы Цельсия 0,3+0,005 |t| и судя по измеренному сопротивлению датчика в помещении 1102 Ом это и есть около 28 градусов. То есть согласно таблиц сопротивлений для Pt1000 датчики нормальные. Однако ПЛК показывает на ШЕСТЬ ГРАДУСОВ больше, не на 0,5 не на 0,7 а на ШЕСТЬ.
Простите, но для производителя это ПЕРЕБОР. в следующий раз задумаюсь использовать ОВЕН просто.