Тема: ПЛК150 и 154 + Pt100 ДТС3015-PT1000.B2.200

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию ПЛК150 и 154 + Pt100 ДТС3015-PT1000.B2.200

    При подключении 3-х указанных датчиков их показания примерно на 6-7 градусов выше реальных. Датчики подключены на коротких проводах МКЭШ 3х0,75 практически в шкафу.

    Используется ИП320 по Debug232 в качестве мастера.

    Как может так врать датчики на таких коротких длинах ?

    Не могу разобраться как сделать компенсацию, эталонный резистор только в субботу смогу поехать поискать.

    подключил один датчик на весу, провода см 40, показывает не сильно отличаясь от предыдущего подключения. 33,14 градусов электронный термометр лазерный на головке датчика фиксирует температуру 27,4 градуса
    5,74 градуса разница
    Последний раз редактировалось melky; 30.10.2013 в 17:15.

  2. #2

    По умолчанию

    Для начала и на будущее тоже необходимо полистать документ, под названием "Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК. Руководство пользователя" http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf. По данному вопросу можно воспользоваться п. 2.4.1.4. данного руководства. А вообще, если измерительный тракт линеен, лично я ограничиваюсь программной коррекцией показаний по формуле Tист=A*Тизм+В, где А - регулировка наклона графика, значения от нуля и более, В - смещение графика вдоль оси ординат (вверх-вниз), отрицательное или положительное значение. Рассчитать значения А и В можно, проведя два измерения (для двух температурных точек, скажем, 0 град. и 50 град). Изначально установить А=1, В=0, для этих двух точек по эталонному термометру измерить Тист1 и Тист2, по показаниям на панели (или в кодесисе) посмотреть значения Тизм1 и Тизм2. А далее решаете систему двух уравнений, или воспользуйтесь формулами А=(Тист2-Тист1)/(Тизм2-Тизм1), В=Тист1 - А*изм1. При смене датчика лучше через панель вводить калибровочные константы, чем заниматься тем, что предлагает п. 2.4.1.4. (но линейность измерений надо проверить, чтобы на грабли не наступить). Как-то так.
    Последний раз редактировалось Рашид; 31.10.2013 в 09:25.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Рашид, я честно говоря не ожидал от прибора (ПЛК) за 11 тысяч рублей такой неслабой пакости. Читаем паспорт датчика - погрешность измерения, градусы Цельсия 0,3+0,005 |t| и судя по измеренному сопротивлению датчика в помещении 1102 Ом это и есть около 28 градусов. То есть согласно таблиц сопротивлений для Pt1000 датчики нормальные. Однако ПЛК показывает на ШЕСТЬ ГРАДУСОВ больше, не на 0,5 не на 0,7 а на ШЕСТЬ.

    Простите, но для производителя это ПЕРЕБОР. в следующий раз задумаюсь использовать ОВЕН просто.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Рашид, я честно говоря не ожидал от прибора (ПЛК) за 11 тысяч рублей такой неслабой пакости. Читаем паспорт датчика - погрешность измерения, градусы Цельсия 0,3+0,005 |t| и судя по измеренному сопротивлению датчика в помещении 1102 Ом это и есть около 28 градусов. То есть согласно таблиц сопротивлений для Pt1000 датчики нормальные. Однако ПЛК показывает на ШЕСТЬ ГРАДУСОВ больше, не на 0,5 не на 0,7 а на ШЕСТЬ.

    Простите, но для производителя это ПЕРЕБОР. в следующий раз задумаюсь использовать ОВЕН просто.
    а может стоит разобраться откуда лишнее сопротивление берется, а не бросаться фразами о цене плк

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ...электронный термометр лазерный на головке датчика фиксирует температуру 27,4 градуса
    5,74 градуса разница
    При всём уважении, почему бы Вам не глянуть в паспорт на Вашу "термоточку"?
    Даже очень хорошие "пистолеты" имеют погрешность много выше плохих термодатчиков.

    Нужна точность - используйте термодатчики с 3- или 4-проводной схемой подключения.
    Сомневаетесь в калибровке аналогового входа - откалибруйте его используя поверенный магазин сопротивлений.

    Считаете, что калибровать Овен слишком "муторно" - поинтересуйтесь ценами на аналоговые входы других производителей, работающие "из коробки" с нужной Вам точностью.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 31.10.2013 в 10:53.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    capzap какое сопротивление у 1 мм2 длиной 40 см ? не на 6 же градусов там сопротивление ?, к тому же измерял сопротивление датчика с данным хвостом проводов, значения близки к табличным.
    Ryzhij под термоточкой вы имеете ввиду измеритель ? достаточно точный, вот жду второй с объекта чтобы сравнить. Но он показывает ту же температуру, что и датчик Т фанкойла на входе, уже проверял.
    На счет сопротивления, куплю как только появится возможность.
    Дело не в муторности, можно хоть программно это сделать, вопрос в другом, что погрешность в 6 градусов от производителя это явный перебор.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Дело не в муторности, можно хоть программно это сделать, вопрос в другом, что погрешность в 6 градусов от производителя это явный перебор.
    Не-е, до калибровки для мини-ПЛК такого класса это нормально, тем более, что входы универсальные.
    Откалибруйте, и будет Вам счастье.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Ryzhij понял, спасибо. Буду иметь ввиду, что класс ПЛК нулевой

  9. #9
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Вы с сименсовскими блоками такого класса ещё не сталкивались? А я имел удовольствие...

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Я бы для начала посмотрел какой Вы тип сенсора указали в конфигурации ПЛК, может указана не правильная статическая характеристика?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 16:20
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 13:51
  3. Pt100 -> 4-20ma -> ОВЕН ПЛК150
    от kv99 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 17:35
  4. Датчик для температуры ОВЕН дТС3194-Pt1000.B2.250/2.
    от chariton в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:20
  5. Когда будет 24В версия ПЛК150 и 154???
    от Denis в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 16:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •