Знатоки! Подскажите, как программно в ПЛК150 масштабировать входной сигнал 4-20мА в шкалы: 0_100 ; -100_+100 и др.
Знатоки! Подскажите, как программно в ПЛК150 масштабировать входной сигнал 4-20мА в шкалы: 0_100 ; -100_+100 и др.
в настройках входа задаёте мин и макс
Если Вас правильно понял: Ain low - нижний; Ain high - верхний?
Спасибо за ответ!
Не могу найти минимальное и максимальное значение в ПЛК73.
В свойствах входа -> Тип датчика -> "Минимальное- Максимальное" неактивно. Как активировать?
Модуль аналоговых входов в ПЛК-73 для датчиков тока (4..20мА) и напряжения (0..10В) выдаёт значения от 0 до 100 процентов.
Поэтому, для масштабирования сигналов от этих датчиков, Вам придётся применить программные методы обработки сигналов.
Например, в библиотеке util.lib имеется специальный ФБ для этих целей:
LIN_TRAFO.
Подробно об этом ФБ написано в справке CoDeSys.
Последний раз редактировалось kolyan; 11.10.2011 в 13:11.