СПК207 (прошивка 3.5.3.40) + МУ110-32Р + МВ110-32ДН + МВ110-2А соединены экранированным кабелем но не витой парой.

Проблемы со связью:

После включения ПЛК через пару минут стабильно отваливается МВ110-2А (его вообще отключил)
И с незакономерной периодичностью отваливается МВ110-32ДН и следом за ним как правило МУ110-32Р.

Махинации: IF Modbus_Slave_COM_Port.xError THEN Modbus_Slave_COM_Port.xReset:=BL1.OUT; ELSE Modbus_Slave_COM_Port.xReset:= FALSE; END_IF; - никак не помогают почему-то.

Помогает только перезагрузка ПЛК и модулей.........

Ситуация критичная!