Тема: ТРМ 202 и RS485

  1. #11
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Тоже не очень поддерживаю переход на другой протокол, но черт возьми, мы устанавливаем заводского исполнения объекты с двумя трм202 и счетчиком сименс с модулем модбас, ни чего не виснет, сбор данных идет в БД, а с неё забирает бухгалтерия, ни тех.служба ни финансисты претензий не предъявляли

  2. #12

    По умолчанию

    После месяца работы проблема всплыла вновь. На линии 7 приборов ТРМ202 и один ТРМ210. Протокол modbus, 9600, 8, 2, N. Подключение к компьютеру через АС-3М. Для обмена данными используется библиотека libmodbus http://libmodbus.org/ Пропадает связь со всей линией из-за одного из ТРМ202. После выключения-включения питания виновно связь восстанавливается. Все приборы разных годов выпуска от 2009 до 2013. В других цехах были аналогичные проблемы с ТРМ202, пока просто менял приборы на новые. Ладно бы отказывал один прибор, но здесь вешается вся линия RS-485! Что можно предпринять в данном случае? Подозреваю, что дело в прошивке прибора, ибо так себя вести он не должен ни при каких обстоятельствах. У нас на предприятии ТРМ202 довольно много, выкидывать жалко. Смену протокола не предлагать.

  3. #13

    По умолчанию

    А для ПК приложение на чем сделано ?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А для ПК приложение на чем сделано ?
    Приложение сделано на C++/Qt

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergen Посмотреть сообщение
    После месяца работы проблема всплыла вновь. На линии 7 приборов ТРМ202 и один ТРМ210. Протокол modbus, 9600, 8, 2, N. Подключение к компьютеру через АС-3М. Для обмена данными используется библиотека libmodbus http://libmodbus.org/ Пропадает связь со всей линией из-за одного из ТРМ202. После выключения-включения питания виновно связь восстанавливается. Все приборы разных годов выпуска от 2009 до 2013. В других цехах были аналогичные проблемы с ТРМ202, пока просто менял приборы на новые. Ладно бы отказывал один прибор, но здесь вешается вся линия RS-485! Что можно предпринять в данном случае? Подозреваю, что дело в прошивке прибора, ибо так себя вести он не должен ни при каких обстоятельствах. У нас на предприятии ТРМ202 довольно много, выкидывать жалко. Смену протокола не предлагать.
    Виной всему чехарда с бесчисленными версиями прошивок приборов "ОВЕН". Доходит до смешного. Выпускают новую прошивку, в которой исправлены выявленные ошибки, но при этом появляются ошибки, которых не было ранее. Когда задаешь вопрос, что делать, предлагают перепрошить прибор старой прошивкой.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.01.2014 в 13:59.

  6. #16

    По умолчанию

    Sergen по проблеме с "зависанием" приборов могу рекомендовать следующие меры:
    1. Повысить скорость работы до 115200, рекомендация на первый взгляд не логичная, тем не менее рекомендую выполнить.
    2. Опрашивать параметры не чаще 1-го раза в секунду (конечно такой период беру с большим запасом, но думаю сейчас важно локализовать проблему, а потом повышать быстродействие).
    3. С прошивками. Вольд затронул тему "бесчисленных версий прошивок", тут не соглашусь, если ограничить рассмотрение приборов линейкой ТРМ2хх. Последнее изменение в прошивке ТРМ202 было более 5-ти лет назад. Тогда была выпущена прошивка с поддержкой протокола Modbus. После этого прошивка была обновлена 1 раз. И тем не менее, 3-м пунктом рекомендую привести все приборы в цепочке к последней версии ПО. Как это сделать могу рассказать отдельно, в личке или по почте по телефону и пр...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  7. #17

    По умолчанию

    Максим, спасибо за ответ. Проблема хитрая, много пытался воспроизводить её, но пока безуспешно. Возникает в произвольные моменты времени ни с того, ни с сего. Ошибок связи нет, экраны витой пары заземлены. Ваши рекомендации выполню, отпишусь. А по поводу приведения приборов к единой версии по напишите подробности пожалуйста в личку.

  8. #18

    По умолчанию

    Повышение скорости до 115200 ничего не дало. Печки проработали сутки и вновь потеря связи из-за ТРМ202 2011 года выпуска..

  9. #19

    По умолчанию

    Проблема потери связи из-за ТРМ2хх старая но почему то реальных решений не видно, с модулями 110-серии этих проблем нет ( не замечал),
    как быть, в удаленных концах нужны приборы с индикацией, может брать приборы не от ОВЕНа, кто что подскажет?

  10. #20

    По умолчанию

    У нас та же история, ноги стоптали в ноль, бегая по цеху, пока вычислили источник
    Я так понимаю, комментов от производителя не будет?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. трм 201+ трм 202
    от Дмитрий Альбертович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 09:13
  2. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:04
  3. ТРМ 202
    от Sangre в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 10:39
  4. трм-202
    от Васил в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 14:19
  5. ТРМ 202
    от _petrovich в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 09:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •