Тема: ТРМ 202 и RS485

  1. #21

    По умолчанию

    И вновь потеря связи на этот раз на другой линии где всего 3 прибора ТРМ202. Здесь всё стабильно работало больше 2-х месяцев... По моим наблюдениям при увеличении периода опроса ситуация повторяется реже.

  2. #22

    По умолчанию

    Почему молчит тех поддержка, у меня эта проблема актуальна до сих пор!!!

  3. #23
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    596

    По умолчанию

    В посте №5 отписался по поводу зависания неовеновских приборов, ТРМ 202 работали отлично почти год.
    И вот, не минула и меня чаша сия.
    В субботу (а как иначе?) один ТРМ 202 повесил весь сегмент сети с ТРМами, благо, их всего 5 шт и участок некритичный.
    Буду надеяться, что это случайность.
    Параметры сети: Modbus RTU, 9600, период 1 сек.

  4. #24

    По умолчанию

    К сожалению, не случайность. У меня с ТРМ 202 это происходит стабильно на разных линиях, в разных цехах в произвольные моменты времени.

  5. #25
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergen Посмотреть сообщение
    К сожалению, не случайность. У меня с ТРМ 202 это происходит стабильно на разных линиях, в разных цехах в произвольные моменты времени.
    И иже с ним, Вы когда пишите, указывайте через что организована связь, через -конфигуратор или библиотечный вариант
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #26
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    596

    По умолчанию

    Моя организация сети:
    МОХА 5232 (2х RS485-Ethernet) (2 штуки) - Lectus - Master SCADA
    4 сегмента сети (по числу пар), 1 сегмент выделен для ТРМ202,
    остальные 3 для другого оборудования согласно особенностей протоколов и параметров связи.

  7. #27

    По умолчанию

    Удалось решить проблему, все же, только переходом на другой протокол. Сейчас две линии с ТРМ202 и одна с ТРМ201 (по 2, 3 и 29 шт. соответственно) уже третий месяц работают без зависаний на Modbus ASCII. До этого раз в неделю одна из линий вставала стабильно.

  8. #28

    По умолчанию

    Такая же проблема с ТРМ 2014г.в.! Почему техподдержка молчит???

  9. #29

    По умолчанию

    Подтверждаю, что на Modbus ASCII всё работает нормально. С Modbus RTU проблемы.

  10. #30
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    596

    По умолчанию

    Сегодня опять один из ТРМ в полночь превратился в тыкву. Будем переходить на Аски.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. трм 201+ трм 202
    от Дмитрий Альбертович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 09:13
  2. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:04
  3. ТРМ 202
    от Sangre в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 10:39
  4. трм-202
    от Васил в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 14:19
  5. ТРМ 202
    от _petrovich в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 09:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •