У меня перезапуск работает только с 1 слейвом, а у меня их пока-что 3 (плк-150, мва-8, сп-320), связь рвется с одним из слейвов примерно минут через 5, перезапуск реализовал через IF Modbus_Slave_COM_Port.xError THEN Modbus_Slave_COM_Port.xReset:=BL1.OUT; ELSE Modbus_Slave_COM_Port.xReset:= FALSE; END_IF, помогает сброс СПК-207, затем обратно потеря связи с одним из слейвов (причем из любых) и по новой, где-то видел перезагрузку СПК-207 програмно попробую найти.
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 12.01.2014 в 01:13.
Я так и делаю, просто привел пример чтобы было понятнее
Нет, пока не занимался. Как решу, отпишусь
Проблему так и не решил, выпаивать кондеры пока не решаюсь, а может-ли спк-207 работать как слэйв? Если да, прошу помощи. Спасибо
СПК207 можно настроить как SLAVE. Руководство http://www.owen.ru/forum/attachment....5&d=1379506172