если плк 110-30 Master, то для МВ 110-8А и ИП320 нужно создавать Modbus (Slave)? какие элементы добавить под Universal network modul?
если плк 110-30 Master, то для МВ 110-8А и ИП320 нужно создавать Modbus (Slave)? какие элементы добавить под Universal network modul?
capzap схему подключения, отключение насоса по аварийному уровню не работает. что не так не подскажите?
а где проект, по чем подсказывать то
вот ТЗ. зарание спасибо
нужен какой то элемент что бы авария работала что ли? BOOL и Real не работают в элементе and подскажите пожалуйста
Вы наверное не поняли пример, который вам дал capzap в 38 посте, или не заметили инверсию на элементе AND. Смысл заключается в следующем: таймер TON включается с задержкой 5 сек, если выполняется условие SP_MIN > level. То есть, если в течении этих 5 секунд условие будет выполняться, то на выходе таймера появится сигнал TRUE. Этот сигнал идет на элемент AND, а там у нас стоит инверсия, что означает, что на выходе элемента сигнал изменится на FALSE.
Про таймеры и другие элементы можно почитать в документации CoDeSys_V23_RU.pdf
спасибо. посмотрю
спасибо вроде разобрался. еще вопрос gsm модем. обязательно писать прогу для открытия COM порта?
как вести счет номеров регистров если на входа плк 110-30 висят датчики и на модуль аналогового блока 110-8А тоже подключены датчики. плк 110-30 в режиме мастер . 110-8А slave и ип 320 тоже slave.
еще вопрос нужно ли добавлять панель 320 с адресом 1.
в конфигураторе ип 320 при создание как правельно указать slave/
что такое 4х в ип 320?