Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Подбор температурного датчика

  1. #1

    Red face Подбор температурного датчика

    Расстояние между ПЛК160 и датчиками температуры около 400-500 метров. Я остановился на 4х проводном ДТС 015 PT100 с выходом 4-20 мА. Просто инженер из тех поддержки Овен сказал что если расстояние больше 100 метров, то будут проблемы. Просто дело в том что я сам подключал преобозавателей Fisher Rosemount или Honeywell в 1500 метрах от ПЛК. И не каких проблем. Просто покупал кабель с сечением 1,5 мм. Просто для этой задачи Fisher будет дороговат. Что вы посоветуйте? Какой датчик мне купить? Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Вы можете использовать ДТС015Л-РТ100.х.Х.И[х] для данной задачи. Главное, что бы было:
    - экранирование линий связи прибор-датчик;
    - заземление экранов (со стороны прибора);
    - прокладка линий связи прибор-датчик на удалении от силовых линий связи;
    - исключение продольных пересечений линий связи прибор-датчик с силовыми линиями.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    вот никак не представлю что такое "продольное пересечение" ... можете картинку показать

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    "продольное пересечение" - не перпендикулярное прохождение силовых проводов, близкое к параллельному.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте, Гадир.
    Лучше вдали поставить ТРМххх с интерфейсом RS485 и считывать показания в цифровом виде :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    "продольное пересечение" - не перпендикулярное прохождение силовых проводов, близкое к параллельному.
    --- почему не сказать по-русски : "избегать параллельной прокладки" ? Параллельные прямые НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ в принципе!

Похожие темы

  1. Подбор датчика уровня
    от Quaker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 15:54
  2. подбор контроллера
    от Вера в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 12:43
  3. Подбор бесконтактного датчика уровня
    от Serg_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 11:58
  4. подбор датчика
    от олег75 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 20:02

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •