Показано с 1 по 10 из 14

Тема: создание "единицы" на выходе мву8 (релейный)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    ип 320 слэйв, опрашивается отлично (и мва8 тоже)..ошибки появляются при подаче 1000 на выход мва8. вашему совету следовал, ничего не изменилось..реле щёлкает в любом случае..

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПЕТЯ Посмотреть сообщение
    ип 320 слэйв, опрашивается отлично (и мва8 тоже)..ошибки появляются при подаче 1000 на выход мва8. вашему совету следовал, ничего не изменилось..реле щёлкает в любом случае..
    Давайте определимся. Входные сигналы приходят на МВА8. Управлять выходами МВА8 вы не можете, т.к. у данного прибора выходов нет. Думаю, это опечатка, но раз уж она появилась не в первый раз, надо внести ясность.

    Для того, чтобы разобраться в вашем вопросе необходима конфигурация вашего модуля МВУ8, прочитайте ее из прибора и приведите здесь.

    Кроме того, напишите, работают ли выходы мву корректно при управлении из конфигуратора? Работают ли выходы мву корректно при подключении к пустому проекту ПЛК (т.е. без алгоритмов, но с настроенным обменом в plc configuration)?

    Без этой информации мы гадаем на кофейной гуще. Возможно, ваш МВУ неисправен. Возможно, есть неточности в его конфигурации. Возможно, что-то еще..

    для более оперативного диалога есть icq.

  3. #3

    По умолчанию

    Проверьте аварийные значения для выходов вашего МВУ. Возможно прибор не находит связи с ПЛК, переходит в режим аварии и отрабатывает заданное ненулевое аварийное значение.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •