ип 320 слэйв, опрашивается отлично (и мва8 тоже)..ошибки появляются при подаче 1000 на выход мва8. вашему совету следовал, ничего не изменилось..реле щёлкает в любом случае..
ип 320 слэйв, опрашивается отлично (и мва8 тоже)..ошибки появляются при подаче 1000 на выход мва8. вашему совету следовал, ничего не изменилось..реле щёлкает в любом случае..
Давайте определимся. Входные сигналы приходят на МВА8. Управлять выходами МВА8 вы не можете, т.к. у данного прибора выходов нет. Думаю, это опечатка, но раз уж она появилась не в первый раз, надо внести ясность.
Для того, чтобы разобраться в вашем вопросе необходима конфигурация вашего модуля МВУ8, прочитайте ее из прибора и приведите здесь.
Кроме того, напишите, работают ли выходы мву корректно при управлении из конфигуратора? Работают ли выходы мву корректно при подключении к пустому проекту ПЛК (т.е. без алгоритмов, но с настроенным обменом в plc configuration)?
Без этой информации мы гадаем на кофейной гуще. Возможно, ваш МВУ неисправен. Возможно, есть неточности в его конфигурации. Возможно, что-то еще..
для более оперативного диалога есть icq.
Проверьте аварийные значения для выходов вашего МВУ. Возможно прибор не находит связи с ПЛК, переходит в режим аварии и отрабатывает заданное ненулевое аварийное значение.