Тема: ИП320 авт смена экрана

  1. #1

    Post ИП320 авт смена экрана

    Добрый день форумчане,прошу совета.
    Имеются ПЛК63+ИП320 (master). Проблем с float,int переменными нет,все выводится-рисуется.
    Проблема в смене экрана.В конфигураторе задаю 4х480 регистр задания экрана,4х481 отправка текущего экрана.Так вот отправка текущего экрана работает,а при смене экрана,когда в кодесис задаю номер появляется потеря связи на панели.Прочитал что после отправки номера экрана панель присылает 0 в этот регистр.И вот собственно вопрос,не совсем понятно как мне его определить пришел он или нет?
    или это делается через фб библиотеки modbus.lib?

  2. #2

    По умолчанию

    все оказалось до боли просто,плк63 не читал регистр по этому 0 и не приходил