замер температуры используется как контроль работоспособности печи.
Раз в две смены на транспортер тупо кладут термопару ХА и прогоняют её рабочий спай через печь.
Чтобы термопара не соскочила куда-нибудь, ее прикрепляют к болванке (к изделию, которое сушат -кремниевая пластина толщиной 0,5 мм).
Т.е цели контролировать температуру на поверхности каждого изделия нет, цель - осуществлять контроль температуры печи каким-то другим способом.
Пропускать термопару два раза в день не удобное занятие. т.к. их больше десятка.
Если разместить контрольные термопары над лентой, то получается сильная зависимость показаний от расхода азота. Т.е. показания контрольных термопар "пляшут" сильнее, чем показания контрольной термопары пущенной через печку на конвейере. Изучив конструкцию печи, я понял, что инженеры, которые ее разрабатывали в СССР, предполагали разместить контрольные термопары в специальные отверстия так, что рабочий спай термопары находился под лентой. Я восстановил положение контрольных термопар, показания перестали зависеть от расхода азота, но они стали зависеть от скорости конвейерной ленты ) в принципе не сильно, но еще плюс уменьшилась чувствительность, т.е. показания термопар под лентой "пляшут" намного меньше чем показания термопары, с помощью которой на данный момент контролируют температуру.