Работал с 2 присланными недавно модемами.

При попытке установить настройки путем ввода AT-команд возникли проблемы:

1. При подключении к модему путем RS-485 (переключатель 1 - Off, переключатель 2 - Off)
- в терминале при нажатии на любую клавишу вспыхивает индикатор RXD.
- Индикатор TXD вообще не работает.
- Ввод визуально команд ATE1, АT не работает - никакого отклика, курсор в терминале не меняет положения.
- Команды АТ вводились как в верхнем, так и в нижнем регистрах.
- На команду GETTM таймера нет никакой реакции.

Впечатление, что связь идет в одну сторону, от управляющего устройства к модему.

2. Подключаемся через RS-232 (переключатель 1 - On, переключатель 2 - Off).
- Ничего не работает.

В 2009-2010 работал с моделями ПМ01-24АВ, всего их было 44, все настраивалось без проблем.
Пару недель назад настраивал модем 2010 г, аналогично, проблем не было.

Видел, что положение контактов A и B (В на 4 контакте, A - на 5) в модеме выпуска 2013 (М02) по сравнению с 2009-2010 (B на 4 контакте, A - на 8) изменилось, это было учтено.

Какие варианты решения?