Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ-32 - регулирование отопления без ГВС

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-32 - регулирование отопления без ГВС

    Добрый день!

    Интересует возможность применения температурного контроллера ТРМ32-Щ7.ТС для регулирования температуры теплоносителя только в системе отопления (ИТП торгового центра), без ГВС - т.к. горячая вода сетевая и не требует регулирования температуры. Состав оборудования - ТРМ32-Щ7.ТС, 2-ходовой регулирующий клапан с эл. приводом (3-поз. регулирование), датчики температуры Тп, То, Тн.

    Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dani1978 Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Интересует возможность применения температурного контроллера ТРМ32-Щ7.ТС для регулирования температуры теплоносителя только в системе отопления (ИТП торгового центра), без ГВС - т.к. горячая вода сетевая и не требует регулирования температуры. Состав оборудования - ТРМ32-Щ7.ТС, 2-ходовой регулирующий клапан с эл. приводом (3-поз. регулирование), датчики температуры Тп, То, Тн.

    Заранее спасибо.
    Можно и без ГВС, а вместо Тгвс поставьте резистор 56-60 Ом.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    По ходу со стороны теплопроизводителя, после регулировочного клапана, потребуется перемычка- подача/обратка, с маленьким насосом и обратным клапаном. Иначе области здания, где будет проложен возврат воды в теплосеть(обратка), будут подмерзатьНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	574 
Размер:	51.2 Кб 
ID:	11326.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smpl Посмотреть сообщение
    По ходу со стороны теплопроизводителя, после регулировочного клапана, потребуется перемычка- подача/обратка, с маленьким насосом и обратным клапаном. Иначе области здания, где будет проложен возврат воды в теплосеть(обратка), будут подмерзатьНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	574 
Размер:	51.2 Кб 
ID:	11326.
    Да, циркуляционный насос будет.

    Схема будет такая (краны не показаны):

    подача....грязевик..........цирк. насос....обрат. клапан
    -->--------(ФГО)--------------(М)--------(>)----------
    .....................................|
    .....................................|
    ...................................(^) обрат. клапан
    .....................................|
    обратка...2-ход. клапан....|
    --<--------(<>)----------------------------------------
    Последний раз редактировалось dani1978; 21.01.2014 в 00:26.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Обратный клапан после насоса- лишний.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте. Нужно установить ТРМ32 на зависимой системе отопления 95/70. Имеется пластинчатый теплообменник на тупиковую ГВС, без регулятора. Клапан ПИД рег.
    1. Куда правильно установить регулирующий клапан?
    2. Как правильно запргроммировать датчики температуры по НСХ если Т1 и Т2 используются 100М, а Т нар. 100П ?

Похожие темы

  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 15:33
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 16:59
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 23:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •