Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Расчет охладителя для ТТР Кипприбор

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Расчет охладителя для ТТР Кипприбор

    Как посчитать охладитель для ТТР Кипприбор ?
    Нужны данные по ТТР:
    1. максимальная температура перехода,
    2. тепловое сопротивление переход-корпус,
    3. тепловое сопротивление корпус-радиатор.

  2. #2

    По умолчанию

    Не надо усложнять. Сходите сюда (http://www.kippribor.ru/radiatory) и будет Вам счастье. Не забудьте поблагодарить.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Не надо усложнять. Сходите сюда (http://www.kippribor.ru/radiatory) и будет Вам счастье. Не забудьте поблагодарить.
    Я такие использую, когда подходит, сейчас нужно специальный радиатор подобрать/посчитать.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
    Я такие использую, когда подходит, сейчас нужно специальный радиатор подобрать/посчитать.
    Что значит специальный ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Что значит специальный ?
    Для некоторых применений.

  6. #6

    По умолчанию

    А чем стандартные не подходят ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.01.2014 в 15:33.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
    Как посчитать охладитель для ТТР Кипприбор ?
    Нужны данные по ТТР:
    1. максимальная температура перехода,
    2. тепловое сопротивление переход-корпус,
    3. тепловое сопротивление корпус-радиатор.
    С такими вопросами надо обращаться к производителю ТТР.

  8. #8

    По умолчанию

    На самом деле, частично человек прав.
    Допустим, у меня есть иные радиаторы, иного производителя (удобнее снабжению) или ТТР располагается на общем радиаторе, конструктивном элементе оборудования.
    Впрочем, это жалкие крохи и решаются официальной перепиской, а не через форум.

  9. #9

    По умолчанию

    [QUOTE=Iroha Uta;128116]Как посчитать охладитель для ТТР Кипприбор ?

    Посмотрите здесь:
    http://www.delexgroup.ru/qa/?id=20
    ...Зачем применяют радиатор и как его правильно выбрать?

    Немаловажным фактором для надежной работы твердотельных реле является его рабочая температура. При работе твердотельного реле из-за потерь на силовых элементах выделяется большое количество тепла, которое необходимо отводить с помощью радиаторов охлаждения. Заявленный номинальный ток реле способно коммутировать при его температуре не более 40°С. При увеличении температуры реле снижается его пропускная способность из расчета 20-25% на каждые 10°С. При температуре примерно 80°С пропускная способность по току сводится к нулю, и как следствие реле выходит из строя.

    На температурный режим реле могут влиять многие факторы:

    место установки,
    температура окружающей среды,
    циркуляция воздуха,
    нагрузка и др.

    Падение напряжения на силовых элементах составляет 1.6-2 Вольта, соответственно, выделяемая мощность будет 1.6-2 Ватта на каждый Ампер коммутируемого тока. Ориентировочно можно принять необходимую площадь радиатора 20 кв см на каждый Ватт рассеиваемой мощности. Для сравнения: конфорка электроплиты - 0.2 кв см на Ватт...

  10. #10

    По умолчанию

    Tj -Ta = P + Rja
    Tj - предельная температура перехода;
    Ta - температура окружающей среды;
    P - рассеиваемая мощность;
    Rja - тепловое сопротивление переход-среда
    Пример.
    пусть ТТР с сопротивлением 1,2 *C/Вт, установлено на радиатор с сопротивлением 1,1 *C/Вт.
    Падение напряжения на ТТР примем 1.6 В, ток через ТТР - 25 А, тогда рассеиваемая мощность будет
    1,6 В х 25 А = 40 Вт, общее тепловое сопротивление : 1.2 +1,1 = 2,3 *С/Вт.
    125 -Ta = 40 x 2,3
    Предельная температура окружающей среды с таким радиатором будет равна 33*С.
    Расчет по 20 см2/Вт
    для 40 Вт нужно 40 х 20 = 800 см2
    Тепловое сопротивление такого радиатора (грубо), будет 1,41 *С/Вт
    125 - Ta = 40 x (1,2 +1,41) = 20,6 *C, предельная температура окружающей среды с таким радиатором будет равна 20,6*С.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Температура окружающей среды 40*С, это для радиолюбительских конструкций и то мало будет.
    Последний раз редактировалось Iroha Uta; 24.01.2014 в 20:05.

Похожие темы

  1. Подскажите по ТТР для силитовых печей
    от rOn1N в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 07:51
  2. ФБ расчет и long
    от LordN в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 08:07
  3. ттр для управления кзр
    от elektrik39 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:54
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 11:42
  5. Master SCADA расчет
    от kanava в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 12:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •