Тема: Настройка ПИД регулятора на ПЧВ ОВЕН

  1. #11

    По умолчанию

    Параметр 6-23 равен 12, а не 20 потому что максимальная граница рабочего диапозона шелушителя 0-50А что сответствует выходному сигналу амперметра 4-12ма, остальные 8ма не используются вот я и ограничил 12ма.

  2. #12

    По умолчанию

    В этом параметре новерно задается не рабочий диапазон, а весь диапазон работы задатчика т.е выхода амперметра. Я бы попробовал сделать так, у вас же есть токовая защита.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от puma_59 Посмотреть сообщение
    ... ...
    ... ...

    3 день идет неравный бой с ПЧВ ОВЕН!!! Кто сталкивался с настройкой ПИД регулятора помогите, заранее СПАСИБО!!!
    Проблема эта пришла при копировании овеновского ПЧВ от данфоссятины Fc-051.
    Записывайте уставки ПИДа в сетап1 и в сетап2, а лучше все параметры сетап1 переписать в сетап2.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12