Проблема !
Тестирую программу для ПЛК Дельта (модель не важно) с целью подготовки к пусконаладке (всего оборудования на столе нет) и проверки коммуникации соединил Дельту и ПЛК 150 по 485му , ПЛК 150-слэйв модбас.
В дельте коммуникационная программа (конфигуратора там нет) , ПЛК на запросы Дельты не отвечает .
На запросы Модбас Тестера ПЛК150 отвечает .
Проверил :
- Настройки порта Дельты - норм.
-Запросы от Дельты правильные (такие же как и от Модбас Тестера) . Для этого в ПЛК150 была сделана программа прослушки порта ч-з библиотеки .

У Дельты 485й при отсутствии захвата от блоков запроса нормально работает как слэйв и прекрасно отвечает .
Поэтому нитка - порт в дельте работают .
Да , адреса слэйвов у дельты и ПЛК150 разные .

У кого какие мнения на сей счет ???
На объекте Дельта будет опрашивать не ПЛК150 , а ПЧ с модбасом и ПЛК150 прицепил для тестирования .