Тема: Alarm configuration в СoDeSys v3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Подскажите, в чём может быть проблема. При добавлении в визуализацию "Таблицы аварий", в режиме эмуляции, визуализация с этой таблицей не работает.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nov64 Посмотреть сообщение
    Подскажите, в чём может быть проблема. При добавлении в визуализацию "Таблицы аварий", в режиме эмуляции, визуализация с этой таблицей не работает.
    У меня с моим проектом такая же проблема, разобраться так и не смог, пришлось собирать свой проект заново в проекте примера "Alarm manager" (копировал программные секции из своего проекта в проект примера от 3S), далее обновил все библиотеки и всё заработало.
    П.С. Codesys 3 ещё сыроват в плане централизованной работы библиотек.

  3. #3

    По умолчанию

    Не могу ни как понять, где эти переменные задекларированы и что их изменяет?
    bHistoty
    bAckVisible
    bAckSel

    В проекте примера.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png Alarm.png (87.7 Кб, Просмотров: 136)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2016
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Как сделать что бы появлялось сообщение при обрыве датчика подключенного к блоку МВ110-8А?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий.В. Посмотреть сообщение
    Как сделать что бы появлялось сообщение при обрыве датчика подключенного к блоку МВ110-8А?
    Слишком расплывчатая формулировка вопроса. В чем конкретно проблемы/неясности?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2016
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    В общем есть СПК - 107. блок мв 110 8а. все работает. не могу найти как в таблице тревог вывести состояние обрыв датчик.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий.В. Посмотреть сообщение
    В общем есть СПК - 107. блок мв 110 8а. все работает. не могу найти как в таблице тревог вывести состояние обрыв датчик.
    Считывайте с модуля статус измерения - их адреса приведены в РЭ, табл. 4.2. Расшифровка значений статуса приведена в табл. 4.3.
    http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-224_8a_1837.pdf

    После этого в конфигурации тревог выберите тип наблюдения Дискретный и сравнивайте текущее значение переменной статуса с одним из табличных (вам, вероятно, подойдет 0xF007 - "датчик отключен").

Похожие темы

  1. SysLibCom и PLC Configuration
    от Бармалей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.08.2016, 16:25
  2. Запуск проекта для v3.5 на v3.3
    от Игнат Левагин в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 10:11
  3. связь плк150 с СoDeSys
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 16:29

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •