Показано с 1 по 3 из 3

Тема: УКТ38+АС2+ПЛК100(RS232)

  1. #1

    По умолчанию УКТ38+АС2+ПЛК100(RS232)

    Здравствуйте. Уважаемая группа поддержки, подскажите пожалуйста возможно ли, подключить прибор УКТ38 через адаптер АС2 к порту RS232 контроллера ПЛК100, для дальнейшего управления оборудованием по результатам измеренных температур? Если это возможно, то есть ли особенности и какие?

    Заранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Р Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Уважаемая группа поддержки, подскажите пожалуйста возможно ли, подключить прибор УКТ38 через адаптер АС2 к порту RS232 контроллера ПЛК100, для дальнейшего управления оборудованием по результатам измеренных температур? Если это возможно, то есть ли особенности и какие?

    Заранее благодарен.
    нет, работа через АС2 не поддержана.

    У нас появился новый преобразователь для подобных задач. АС2-М. Используйте его.

    http://www.owen.ru/device/67977755

  3. #3

    По умолчанию

    АС2 работатет как мультиплексор. Для выбора одной из 8 линий используются сигналы DTR и RTS. Если преобразуйте 0-24 В с ПЛК в +-12В для логики RS232 то подача управляющих сигналов позволит считывать данные с нескольких каналов АС2.

    Если КАНАЛ(прибор) один то считать данные возможно. Протокол обмена открыт и его нетрудно реализовать через SysLibCom.

    Однако если не хочется лишних проблем (т.е. пребразователь еще не куплен) оптимльный выбор -АС2М. Получить значения температур на ПЛК удасться буквально несколькими кликами мыши.
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 14.05.2008 в 12:49.